        我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
        在Clock宏里面有這兩條指令存在
        (2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
        (2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
        造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
        我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
        先謝謝了。

        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-10 19:41
        自己頂頂
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-10 22:21
        1,臺達PLC上帶不帶485的?
        2,把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面宏指令是不是應該前后對調一下?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-11 07:35
        1.臺達PLC不帶485的。

        2.前后對調過了,可是還是有紅色的提示框,造成無法在線模擬。
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6658 個
        工控威望: 38470 點
        下載積分: 18974 分
        在線時間: 9887(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2026-03-11
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-11 08:42
        還沒有看到過哪家的軟件能支持多串口的模擬。

        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-11 09:04
        我現在只要在線模擬1個串口。關鍵是彈出紅色提示框,我現在連1個串口的都不能模擬了。如果把上面的兩條宏指令刪除了。就可以正常在線模擬了(可以在線模擬控制PLC了)。可是我要把溫控表的測量值傳送到PLC的D寄存器里面,現在害的我不能傳送。真的搞不懂倒底錯在哪里。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-11 11:35
        是不是溫控表的測量值先要傳送給觸摸屏的地址啊?再通過觸摸屏的地址傳給傳給PLC的地址?因為溫控表和PLC沒有直接的聯系的。現在觸摸屏是主站,溫控表和PLC都是從站。
        yangjunhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yangjunhua的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-12-11 11:41
        模擬干嘛呢,直接連上看看啊。溫控器溫度應該通過模擬量輸入模塊傳入PLC中進行運算
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-12-11 11:52
        觸摸屏還沒買來呢,現在只有PLC,所以只能在電腦上在線模擬,可現在在線模擬都無法模擬。
        溫控表不要通過模擬量傳入PLC的。因為溫控表與觸摸屏做485通訊的。
        現在想把溫控表的值寫入PLC的D寄存器內,于是就有最上面的兩行宏指令。
        也是因為這兩行宏指令造成不能在線模擬。現在不知道怎么改呢。
        12472923
        追求理想
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 743 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2010-07-22
        最后登錄: 2025-01-11
        查看12472923的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-12-11 16:20
        這論壇真不錯   學到很多
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1237 個
        工控威望: 1470 點
        下載積分: 8210 分
        在線時間: 379(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2026-03-07
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-12-11 17:28
        臺達的PLC應該都有485通訊口才對,不知你的是什么型號。你仔細找一下,正常在編程口旁邊有一個綠色的PCB端子,上面有寫RS485
        另外,在線模擬可能會出問題,電腦不能真實地模擬觸摸屏的一切的。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-12-11 18:51
        PLC與溫控表通訊要寫好多的程序,用觸摸屏與溫控表通訊簡單的多 。

        主站蜘蛛池模板: 成人做受视频试看60秒| 国产精品丝袜亚洲熟女| √天堂中文官网8在线| 麻豆一区二区三区蜜桃免费| AV秘 无码一区二| 国产成人精品无码一区二区老年人| 精品卡通动漫亚洲AV第一页| 欧美国产日韩一区二区三区精品影视| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 精品国产一区二区三区2021| 亚洲国产综合性亚洲综合性| 精品黄色av一区二区三区| 欧美做受视频播放| 国产精品无码mv在线观看| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 少妇 人妻 欧美| 重口SM一区二区三区视频| 久久婷婷五月综合色一区二区| 蜜臀av午夜精品福利| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 亚洲爆乳www无码专区| 少妇精品视频一码二码三| 激情综合网激情五月激情| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合 | 精品不卡一区二区三区| 97人人添人人澡人人澡人人澡| 中文字字幕人妻中文| 欧美日韩精品免费一区二区三区 | 久久国内精品自在自线观看| 日韩人妻系列无码专区| 成av免费大片黄在线观看| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 国产精品一区二区色综合| 日韩精品18禁一区二区| 国产高清不卡视频| 国产精品午睡沙发系列| 国产精品乱子伦xxxx| 漂亮的人妻不敢呻吟被中出| 亚洲伊人五月丁香激情| 日本夜爽爽一区二区三区|