        我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
        在Clock宏里面有這兩條指令存在
        (2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
        (2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
        造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
        我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
        先謝謝了。

        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-10 19:41
        自己頂頂
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-11 07:35
        1.臺達PLC不帶485的。

        2.前后對調過了,可是還是有紅色的提示框,造成無法在線模擬。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-11 09:04
        我現在只要在線模擬1個串口。關鍵是彈出紅色提示框,我現在連1個串口的都不能模擬了。如果把上面的兩條宏指令刪除了。就可以正常在線模擬了(可以在線模擬控制PLC了)?墒俏乙褱乜乇淼臏y量值傳送到PLC的D寄存器里面,現在害的我不能傳送。真的搞不懂倒底錯在哪里。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-11 11:35
        是不是溫控表的測量值先要傳送給觸摸屏的地址?再通過觸摸屏的地址傳給傳給PLC的地址?因為溫控表和PLC沒有直接的聯系的。現在觸摸屏是主站,溫控表和PLC都是從站。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-11 11:52
        觸摸屏還沒買來呢,現在只有PLC,所以只能在電腦上在線模擬,可現在在線模擬都無法模擬。
        溫控表不要通過模擬量傳入PLC的。因為溫控表與觸摸屏做485通訊的。
        現在想把溫控表的值寫入PLC的D寄存器內,于是就有最上面的兩行宏指令。
        也是因為這兩行宏指令造成不能在線模擬,F在不知道怎么改呢。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-11 18:51
        PLC與溫控表通訊要寫好多的程序,用觸摸屏與溫控表通訊簡單的多 。

        主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲 | 日韩人妻久久精品一区二区| 亚洲国产韩国欧美在线| 中文熟妇人妻av在线| 欧美高清狂热视频60一70| 老熟女熟妇一区二区三区| 国产在线中文字幕精品| 国产对白老熟女正在播放| 四虎成人精品在永久免费| 久久不见久久见免费视频| 99久久机热/这里只有精品| 中文字幕一区有码视三区| 毛片在线看免费| 久久久精品人妻一区二区三区| 日韩久久久久久中文人妻| 免费无码的av片在线观看| 日本一道一区二区视频| 欧美一区二区三区香蕉视| 国产精品大全中文字幕| 成人免费av色资源日日| 国产精品福利一区二区久久| 中文无码热在线视频| 国产视频一区二区在线看| 国产精品久久久久久久9999| 亚洲国产成人久久77| 91在线视频视频在线| 亚洲欧美成人久久综合中文网 | 国产精品∧v在线观看| 国产精品一二区在线观看| av无码电影在线看免费| 久久精品国产午夜福利伦理| 99热久久这里只有精品| 亚洲欧洲日产国码久在线| 一二三四中文字幕日韩乱码| 免费特黄夫妻生活片| 日韩大片一区二区三区| 久久久久国产精品熟女影院| 久久久久久久一线毛片| 九九热在线视频| 国产成人综合在线女婷五月99播放 | 精品人妻av中文字幕乱|