        樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        對于加熱的設備,電流值該如何估算?
        超級大白兔
        活到老,學到老!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 688 點
        下載積分: 6262 分
        在線時間: 169(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2021-12-06
        查看超級大白兔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
        12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
        3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2653 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-12-08
        查看791891的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-11-09 13:22
        一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
        [ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22626 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-11-09 14:53
        1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22626 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-11-09 14:54
        為Y接法!
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-11-09 16:00
        引用
        引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        .......

        電加熱管不同于電機(感性負載)
        電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
        故12000/(1.732*380)=18A
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2653 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-12-08
        查看791891的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-11-09 16:00
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-11-09 16:12
        引用
        引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

        老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!
        工控天地
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 601 點
        下載積分: 2426 分
        在線時間: 767(小時)
        注冊時間: 2008-03-16
        最后登錄: 2025-10-07
        查看工控天地的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-11-09 16:20
        你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A
        791891
        山登絕頂人為峰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 2653 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2007-11-12
        最后登錄: 2025-12-08
        查看791891的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-11-09 18:32
        7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
        天涯浪子李文
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-11-09 20:18
        為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵
        brian
        起昇電控工作室
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 680 個
        工控威望: 4459 點
        下載積分: 4729 分
        在線時間: 3083(小時)
        注冊時間: 2008-01-25
        最后登錄: 2026-03-06
        查看brian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-11-10 08:07
        引用
        引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
        功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

        兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
        微信:brianlee1976
        ~~業餘打工仔~~
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 人妻一区二区三区三区| 亚洲一区二区三区日本久久| 极品vpswindows少妇| 精品久久久久久无码不卡| 亚洲精品麻豆一二三区| 好爽受不了了要高潮了av| 蜜臀一区二区三区精品免费| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 欧美做受视频播放| 国产成人精品白浆免费视频试看 | 亚洲国产成人精品区综合| 久国产精品韩国三级视频| 日本一区二区三区在线 |观看| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国模精品二区| 亚洲国产良家在线观看| 久久国产乱子伦精品免费乳及| 深夜视频国产在线观看| 国产精品视频午夜福利| 亚洲国产精品久久无人区| 午夜成人无码免费看网站| 亚洲国产精品成人综合色在| 性动态图无遮挡试看30秒| 欧美日韩国产亚洲沙发| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 亚洲精品无码久久一线| 亚洲啪AV永久无码精品放毛片| 亚洲av无一区二区三区| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 久热这里只有精品蜜臀av| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 亚洲色大成网站www永久男同| 西西人体www大胆高清| 国产婷婷综合在线视频中文| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 另类 专区 欧美 制服| 国产玩具酱一区二区三区| 夜色福利站www国产在线视频| 午夜成人无码免费看网站| 色婷婷久久| 人妻中文字幕不卡精品|