        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        對于加熱的設備,電流值該如何估算?
        超級大白兔
        活到老,學到老!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 688 點
        下載積分: 6262 分
        在線時間: 169(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2021-12-06
        查看超級大白兔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
        12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
        3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!

        主站蜘蛛池模板: 国产suv精品一区二区四| 农村妇女野外一区二区视频| 国产麻豆91网在线看| 国产情侣激情在线对白| 亚洲AV成人片不卡无码| 中文字幕奈奈美被公侵犯| 国产国产午夜福利视频| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 午夜福利精品一区二区三区| 99精品国产一区二区三区不卡 | 国产午夜精品理论大片| 中国成人黄色自拍视频| 在线看片免费人成视久网| 国产桃色在线成免费视频| 亚洲中文字幕在线观看| 最新国内精品自在自线视频| 亚洲欧洲日韩国内高清| 国产高清在线男人的天堂| a级毛片免费观看在线| 东方四虎在线观看av| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 亚洲天堂伊人久久a成人| 吾爱夜趣福利在线导航观看| 日本无产久久99精品久久| 99久久国产精品无码| 国精品午夜福利不卡视频| 樱花草在线社区www| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 日本一道一区二区视频| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 日韩一区二区在线看精品| 亚洲国产精品综合久久2007| 欧美日韩国产高清视频在线观看 | 欧美喷潮最猛视频| 亚洲一区二区三区| 花式道具play高h文调教| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 挺进粗大尤物人妻中文字幕| 91人妻无码成人精品一区91| 乱妇乱女熟妇熟女网站|