        請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
        zhong1946
        都2024了
        級別: VIP會員
        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 13781 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2006-10-12
        最后登錄: 2026-01-20
        查看zhong1946的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-25 23:13
        斷路器可選15A的,接觸器選CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的還是熱繼電器的選用和脫扣電流整定要合適。
        wjz7211
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 4631 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2025-11-18
        查看wjz7211的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-25 23:42
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。
        工控的魚
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 217 點
        下載積分: 847 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2008-04-22
        最后登錄: 2014-07-30
        查看工控的魚的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-26 00:33
        3KW電機額定電流6A,選3VU1340系列6-10A足夠了,接觸器本人常用3TF43,1.1--4KW都用它,不用多作備件,無需熱繼.
        二球一哥
        沒有個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 8621 分
        在線時間: 244(小時)
        注冊時間: 2009-09-24
        最后登錄: 2025-06-27
        查看二球一哥的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-26 06:42
        帶整定電流的空開6-10的就行了!
        zhouyang
        我沒有選擇,但我有追求!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1189 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2009-02-22
        最后登錄: 2015-11-02
        查看zhouyang的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-26 08:23
        選空開時用于電機起動的要選D型曲線的。C型曲線用于照明線路
        幻想----------設計的靈魂
        allinsong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看allinsong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-26 09:45
        空開4倍左右  考慮啟動電流
        接觸器 比額定電流大一檔
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-09-26 09:58
        GV2-LS14 (6.3-10A)空開

        LC1-D1210M7N            接觸器
        以上為施耐德產品
        [ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新編輯 ]
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 1045 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-26 10:29
        引用
        引用第9樓qinshengyue于2009-09-26 09:58發表的  :
        GV2-LS12 (6.3-10A)空開

        LC1-D1210M7N            接觸器,線圈額定電壓380V
        以上為施耐德產品

        為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-26 10:38
        引用
        引用第10樓fengbingyuan于2009-09-26 10:29發表的  :

        為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教

        不好意思,是我誤寫。
        hxy990119
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 337 點
        下載積分: 3131 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2009-09-20
        最后登錄: 2019-09-01
        查看hxy990119的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-09-26 20:41
        有個電工口訣:5倍容量選開關,4倍容量接觸器。
        wangxuefeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 149502 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-01-12
        最后登錄: 2022-04-10
        查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-09-26 21:35
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久高清超碰AV热热久久| 国产黄色一区二区三区四区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl| 粉嫩虎白女p虎白女在线| 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 高级艳妇交换俱乐部小说| 国产精品自线在线播放| 国产午夜精品亚洲精品| 色综合久久中文综合久久激情| 精品女同一区二区三区不卡| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国产粉嫩一区二区三区av| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 五月激情社区中文字幕| 国产对白老熟女正在播放| 久久国内精品自在自线400部| 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 日韩黄色av一区二区三区| 亚洲国产精品久久综合网| 亚洲高清WWW色好看美女| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 免费人成黄页网站在线观看国产| 久久久久久亚洲综合影院| 精品国产乱码久久久久APP下载| 精品人妻一区二区| 日本熟妇XXXX潮喷视频| AV无码国产在线看岛国岛| 亚洲青青草视频在线播放| 一区二区中文字幕av| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 饥渴老熟妇乱子伦视频| 欧美激烈精交gif动态图| 亚洲欧洲精品日韩av| 日韩精品久久久肉伦网站| 97视频精品全国免费观看| 好吊视频专区一区二区三区| 久久99国产精品久久99小说| 一本久久a久久免费精品不卡| 最新国产精品好看的精品| 亚洲国产精品成人综合色| 精品人妻中文字幕在线|