        請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
        wangxuefeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 149502 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-01-12
        最后登錄: 2022-04-10
        查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品成人av在线| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 2020年最新国产精品正在播放| 99在线精品免费视频| 国内精品免费久久久久电影院97| 无遮无挡爽爽免费视频| 欧美精品一区二区精品久久| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产在线国偷精品产拍| 亚洲欧美中文日韩V日本| 激情国产一区二区三区四区| 无码国产精品一区二区免费3P| 国产精品国产精品偷麻豆| 激情人妻自拍中文夜夜嗨| 老司机免费的精品视频| 国产V日韩V亚洲欧美久久| 国产精品久久久久久福利| 亚洲国产色婷婷久久99精品91| 亚洲精品久久久久999666| 日本高清视频网站www| 日韩在线观看精品亚洲| 成人无套少萝内射中出| 深夜在线观看免费av| 国产精品久久久久不卡绿巨人 | 人人人澡人人肉久久精品| 亚洲国产日韩精品久久| 国产女同疯狂作爱系列| 无码人妻一区二区三区精品视频| 亚洲bt欧美bt精品| 国产熟妇另类久久久久久| 少妇人妻偷人一区二区| 无码射肉在线播放视频| 98精品全国免费观看视频| 亚洲av影院一区二区三区四区| 青青青久热国产精品视频| 久久国产自偷自免费一区| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 亚洲AV日韩AV高清在线观看| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜| 成人一区二区三区在线午夜|