        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
        圖片:
        WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
        請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
        謝謝先!!!      
        最好的控制
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1846 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2026-03-06
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
        dzh832
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 548 個
        工控威望: 2063 點
        下載積分: 6271 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2026-03-07
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
        謝謝分享       
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
        引用
        引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

        是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
        lochao
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 793 點
        下載積分: 20 分
        在線時間: 794(小時)
        注冊時間: 2010-07-05
        最后登錄: 2026-03-05
        查看lochao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
        引用
        引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

        謝謝!
        心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
        wsxw40
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 117 點
        下載積分: 611 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2026-03-07
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
        循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
        微信:wsxw401
        dzh832
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 548 個
        工控威望: 2063 點
        下載積分: 6271 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2026-03-07
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
        引用
        引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

        PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
        但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
        圖片:
        圖片:
        實際與資料上的不一樣
        沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
        wang620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 5718 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2021-04-27
        最后登錄: 2026-02-28
        查看wang620的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
        WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 836 個
        工控威望: 1223 點
        下載積分: 2066 分
        在線時間: 271(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2026-03-04
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
        在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 麻豆国产传媒精品视频| 四虎国产精品久久免费精品| 国产综合精品日本亚洲777| 成全影视大全在线观看| 偷自拍亚洲视频在线观看99| 高清免费毛片| 无码激情亚洲一区| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 在线观看国产小视频| 精品国产粉嫩一区二区三区| 亚洲AV天天做在线观看| 天天夜碰日日摸日日澡性色AV | 妲己丰满人熟妇大尺度人体艺| 欧美日韩国产综合草草| 91区国产福利在线观看午夜| 亚洲无av在线中文字幕| 亚洲精品人妻中文字幕| 午夜成人精品福利网站在线观看| 午夜AAAAA级岛国福利在线| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 亚洲精品国产美女久久久| 夜夜添无码一区二区三区| 无码射肉在线播放视频| 国产免费视频| 国产日韩入口一区二区| 日本高清免费毛片久久| 国产欧洲欧洲久美女久久| 大香伊蕉在人线国产免费| 亚洲精品白浆高清久久| 高清日韩一区二区三区视频| 伊人久久精品无码麻豆一区 | а天堂8中文最新版在线官网| 亚洲人妻一区二区精品| 最近亚洲精品中文字幕| 国产一区一一区高清不卡| av永久天堂一区| 欧美性猛交xxxx免费视频软件| 东京热加勒比无码少妇| 最近免费中文字幕mv在线视频3| av免费看网站在线观看| av中文字幕在线二区|