        樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
        圖片:
        WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
        請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
        謝謝先!!!      
        最好的控制
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1846 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2026-03-06
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
        dzh832
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 548 個
        工控威望: 2063 點
        下載積分: 6271 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2026-03-07
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
        謝謝分享       
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
        引用
        引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

        是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
        lochao
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 793 點
        下載積分: 20 分
        在線時間: 794(小時)
        注冊時間: 2010-07-05
        最后登錄: 2026-03-05
        查看lochao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
        引用
        引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

        謝謝!
        心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
        wsxw40
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 117 點
        下載積分: 611 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2026-03-07
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
        循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
        微信:wsxw401
        dzh832
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 548 個
        工控威望: 2063 點
        下載積分: 6271 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2026-03-07
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
        引用
        引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

        PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
        但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2026-02-27
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
        圖片:
        圖片:
        實際與資料上的不一樣
        沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
        wang620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 5718 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2021-04-27
        最后登錄: 2026-02-28
        查看wang620的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
        WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 836 個
        工控威望: 1223 點
        下載積分: 2066 分
        在線時間: 271(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2026-03-04
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
        在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕第55页一区| 无码囯产精品一区二区免费| 四虎成人精品永久网站| 精品亚洲国产成人av| 青青草a国产免费观看| 少妇真人直播免费视频| 国产高清自产拍av在线| 国产成人av无码永久免费一线天| 久久精品夜色国产亚洲av| 国产女人在线视频| 在线国产毛片| 精品国产一区av天美传媒| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 亚洲欧美综合精品成人网站| 亚洲午夜天堂| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 亚洲ⅴa曰本va欧美va视频| 强奷漂亮人妻系列老师| a级国产乱理伦片在线观看al| 一区二区三区四区精品黄| 少妇人妻偷人精品一区二| 精品精品自在现拍国产2021| 亚洲自在精品网久久一区| 偷窥盗摄国产在线视频| 六十熟妇乱子伦视频| 国产成人一区二区三区免费| 四虎国产精品永久地址49| 国产suv精品一区二区四| 精品国产粉嫩一区二区三区| 久久精品国产91久久麻豆| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 人妻内射一区二区在线视频| 欧洲成人在线观看| 国产精品久久久福利| 99999久久久久久亚洲| 超清无码一区二区三区| 久久9精品区-无套内射无码| 好看的国产精品自拍视频| 亚洲熟妇一区二区三个区| 2020国产成人精品视频| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说|