        目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
        言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
        1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
        2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
        3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
        4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-09
        查看goldage的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
        確保接地是正常的
        銷售的說法合理
        小白菜
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2021-02-27
        最后登錄: 2026-02-28
        查看小白菜的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-04-09 21:51
        接地線要牢靠,485轉多網口更優
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5266 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-09
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-04-10 09:07
        好的,感謝大佬提醒
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 8906 點
        下載積分: 21520 分
        在線時間: 961(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2026-02-21
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-04-10 10:35
        讀寫還可以,啟停就不要了,還是外部端子可靠!而且,要加485中繼,一組不要超過6臺,什么接地、加屏蔽、變頻器前加濾波都沒用,這是經驗。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
      3. 活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5266 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-09
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-04-10 11:11
        感謝大佬指點,我到網上看下485中繼
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 720 個
        工控威望: 1785 點
        下載積分: 111 分
        在線時間: 307(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2026-03-09
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-04-11 09:03
        感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。

        根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。

        另外確保接地。
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 2828 點
        下載積分: 1959 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2026-03-09
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-04-11 09:27
        4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2921 個
        工控威望: 4633 點
        下載積分: 231860 分
        在線時間: 3373(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-09
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-04-11 10:00
        樓上諸位所說多少經驗!!可以讓人少走很多彎路!!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 446 個
        工控威望: 545 點
        下載積分: 1500 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2020-11-27
        最后登錄: 2026-03-05
        查看18857713026的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-04-11 14:16
        這種  我們一般都是推薦走  canlink   穩定性比485高多了  又快多了    
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 120536 分
        在線時間: 2182(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2026-02-14
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-04-11 14:35
        路過,學習了
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5266 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-09
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-04-11 17:16
        額。canlink目前CP系列的歐姆龍支持嗎?沒研究這方面,目前先走485,然后按照4樓的經驗試試
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久无毒不卡| 日韩激情一区二区三区| 老鸭窝在线视频| 成人免费视频一区二区三区| 亚洲人成电影在线天堂色 | 日韩一区二区三区日韩精品| 欧美做受视频播放| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 四虎影视国产精品永久在线| 波多野结衣绝顶大高潮| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 网友自拍人妻一区二区三区三州| 国产亚洲av产精品亚洲| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 91色老久久精品偷偷蜜臀| 久久免费偷拍视频有没有| 搡老女人老妇女老熟妇69| 亚洲熟妇熟女久久精品一区| 国产免费午夜福利在线播放| 国产大学生自拍三级视频| 成人av午夜在线观看| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 少妇夜夜春夜夜爽试看视频| 久久se精品一区精品二区国产| 国产尤物精品自在拍视频首页| 无码人妻系列不卡免费视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 亚洲人成电影在线天堂色| 国产激情第一区二区三区| 国产精品区在线和狗狗| 一区二区三区四区激情视频| 99久久精品午夜一区二区| 老司机亚洲精品一区二区| 乱60一70归性欧老妇| 国产91色综合久久免费| 97人妻免费碰视频碰免| 亚洲码国产精品高潮在线| 欧美激情视频一区二区三区免费| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 国产在线观看码高清视频| 亚洲综合av永久无码精品一区二区|