        樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
        有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
        hyhbhq
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 91 點
        下載積分: 753 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2014-10-15
        最后登錄: 2020-01-21
        查看hyhbhq的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-26 09:35
        首先漏電保護器不能用在TN-C系統,檢查你的接線;其次負載有漏電會跳閘。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 19005 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-11
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-26 09:49
        熱水器外殼先不接地,試試看調閘,如果跳閘換漏電斷路器
        qwermhb
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 889 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2011-11-15
        最后登錄: 2023-09-02
        查看qwermhb的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-02-26 10:27
        三相漏電開關  
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164489 分
        在線時間: 3277(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-11
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-02-26 11:11
        1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
        2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
        3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1236 個
        工控威望: 1442 點
        下載積分: 3903 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2026-02-26
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-02-26 13:36
        用兆歐表測試絕緣水平,如果沒有問題就選200mA等級的斷路器。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12158 個
        工控威望: 19966 點
        下載積分: 16150 分
        在線時間: 2859(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-10
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-02-26 14:34
        漏電開關用三相4線就OK了
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2359 個
        工控威望: 2675 點
        下載積分: 12248 分
        在線時間: 943(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-11
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-02-26 14:37
        加熱管是裸露電阻絲的,不通電萬用表測量無短路、漏電現象。更換新的同型號的還是一樣現象。直接去掉零線不用還是跳閘。
        591948439
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2025-07-22
        查看591948439的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-02-26 14:38
        我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2359 個
        工控威望: 2675 點
        下載積分: 12248 分
        在線時間: 943(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-11
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-02-26 15:30
        對‘就類似這種情況,現在只能換個大于100A的空開了。再看看吧
        1406606700
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 1132 點
        下載積分: 3909 分
        在線時間: 426(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2026-03-11
        查看1406606700的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-02-26 15:47
        換個漏電電流值大一點的試試呢
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2359 個
        工控威望: 2675 點
        下載積分: 12248 分
        在線時間: 943(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-11
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-02-26 16:11
        引用
        引用第10樓1406606700于2018-02-26 15:47發表的  :
        換個漏電電流值大一點的試試呢


        估計跟漏電電流沒關系,因為接地線去掉,零線去掉。還是跳閘。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区毛豆| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 国产精品一区二区三区污| 成年午夜无码av片在线观看| 黄色一级片一区二区三区| 精品国产成人国产在线视| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 国产欧美日韩视频怡春院| 精品人妻系列无码天堂| 国产成人综合亚洲AV第一页| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| www亚洲精品| 国产91色在线精品三级| 欧美肥老太牲交大战| 日韩在线观看中文字幕一区二区| 午夜高清福利在线观看| 久久天堂av综合色无码专区 | 亚洲精品一二三中文字幕| 国产成人欧美综合在线影院| 国产精品女同性一区二区| 日本中文字幕在线播放| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说| 在线观看亚洲精品国产| 亚洲男人的天堂在线观看| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 亚洲超碰97无码中文字幕| 亚洲理论在线A中文字幕| 国产三区二区| 亚洲国产精品综合久久20| 国产午夜福利精品久久2021| 四虎成人精品永久免费av| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 欧洲码亚洲码的区别入口| 国产99在线 | 免费| 自拍亚洲综合在线精品| 不卡在线一区二区三区视频| 亚洲中文一区二区av| 人妻少妇精品性色av蜜桃| 欧美日韩亚洲国产| 国产嫩草精品网亚洲av| 国内精品久久久久影院不卡|