        有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5190 個
        工控威望: 7551 點
        下載積分: 164503 分
        在線時間: 3279(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-14
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
        1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
        2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
        3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久久久4婷婷| 亚洲国产日韩在线视频| 久久国产精品成人免费古装| 亚洲国产成人无码电影| 99久久国产综合精品女图图等你 | 欧美成人一区二区三区不卡| 最新精品国偷自产在线 | 少妇人妻真实偷人精品| 国产亚洲精品第一综合另类灬| 99999久久久久久亚洲| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 成人午夜福利一区二区四区| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 欧美变态另类zozo| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀AV| 午夜福利在线永久视频| 国产日韩综合av在线| 天天爽夜夜爽视频精品| 精品乱码一区二区三四五区| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 免费AV片在线观看网址| 搡bbbb搡bbb搡| 亚洲中文久久久久久精品国产| 亚洲人成成无码网WWW| 91综合在线| 成人网站免费观看永久视频下载| 四虎精品视频永久免费| 国产成人精彩在线视频50| 日韩在线视精品在亚洲| 中文丰满岳乱妇在线观看| 国产成人精品视频一区二区三| 日韩av伦理一区二区| 日韩国产亚洲一区二区在线观看 | 国产精品 欧美 亚洲 制服| 国产激情电影综合在线看| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 日本阿v片在线播放免费| 亚洲一区二区约美女探花| 国产怡春院无码一区二区| 国产按头口爆吞精在线视频|