        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 329 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2026-02-28
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-04 18:47
        1、最簡單的辦法是:在變頻器輸出上加兩個接觸器,線圈電壓時380V的,用這個兩個接觸器組成“與門”的關系,去控制變頻器。即,發現輸出掉線,即斷開變頻器控制線,使其停機;

        2、你們領導水平很低劣,哥鄙視他!

        3、估計你的領導是個大忽悠。水平又差又不虛心聽從別人的建議,可以用一個數字來形容他“250”
        4、請思考:假如是輸出掉相了,你又如何證明給他看???,你的領導知道了是變頻器掉相導致的,那他又不承認你該如何是好?
        5、哥建議“讓它燒去吧”
        [ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新編輯 ]
        感恩挖坑,感恩能填坑
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        追問2樓老哥:

        1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動?

        2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相?

        小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        額。。點錯了。發了兩次。。
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 329 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2026-02-28
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-04 20:03
        如果用兩個接觸器都不行的話,那你就沒擇了,節哀!
        感恩挖坑,感恩能填坑
        力創電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 835 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2010-10-14
        最后登錄: 2023-04-09
        查看力創電氣的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-04 20:10
        輸出缺相變頻沒報警嗎?
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2197 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2026-03-06
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-04 20:33
        用數顯電流繼電器,設定正常時的電流,當電流值超過設定值,在延時幾秒,讓變頻器斷電
        zhjken
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2010-07-17
        最后登錄: 2026-02-28
        查看zhjken的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-04 21:04
        用電流互感器,再用plc的模擬量讀取,監控,有一相電流異常時輸出報警。
        luzhenchao
        小陳
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 1347 分
        在線時間: 459(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2025-06-21
        查看luzhenchao的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-04 21:12
        聽他忽悠。變頻器輸出接380接觸器。組成與門。就開不起來了。去量輸出端的電壓就知道了
        ukqbso
        勇氣  源于  自信
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 268 個
        工控威望: 6926 點
        下載積分: 3157 分
        在線時間: 384(小時)
        注冊時間: 2011-04-26
        最后登錄: 2026-01-27
        查看ukqbso的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-04 21:13
        變頻器輸出的UVW還加接觸器?不行的!
        PS:那是什么領導,他這叫懂?那你叫他自己搗鼓去!
        我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1457 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-04 21:16
        水泵智能控制器,有很多功能啊,你說的都有
        zhjken
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2010-07-17
        最后登錄: 2026-02-28
        查看zhjken的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-04 21:42
        我看關鍵問題是你長時間低頻,加高負載的問題

        主站蜘蛛池模板: 2021国产成人精品久久| 久久精品一本到99热免费| 黄色三级视频中文字幕| 97色成人综合网站| 色噜噜久久综合伊人一本| 欧美黑人性暴力猛交高清| 精品亚洲国产成人av| 女女互揉吃奶揉到高潮视频| 人人人妻人人人妻人人人| 国产美女高潮流白浆视频| 国产精品自拍一区视频在线观看| 国产午夜精品久久一二区| 在线精品自拍亚洲第一区| 99视频在线精品国自产拍| 国产成人免费一区二区三区| 久久亚洲精品11p| 噜噜噜噜私人影院| 在线观看国产小视频| 在线午夜精品自拍小视频| 伊人久久大香线蕉av五月天| 亚洲成女人图区一区二区| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 最新日韩精品视频在线| 国产欧美在线一区二区三| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 久久综合开心激情五月天| 在线无码免费的毛片视频| 国产熟女一区二区五月婷| 无码一区中文字幕| 国产精品久久久久久久专区| 国产午夜精品久久久久免费视 | 国产精品www夜色影视| 中文字幕亚洲人妻一区| 久草热8精品视频在线观看| 国产视频最新| 亚洲三区在线观看内射后入| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 国产精品99中文字幕| 最新国产精品亚洲| 亚洲福利一区二区三区|