        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        追問2樓老哥:

        1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動?

        2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相?

        小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        額。。點錯了。發了兩次。。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-04 23:17
        我個人感覺:
        1.把變頻出線的兩根接到接觸器線圈上。如果頻率變低的話。接觸器會跳。不知道對不對。
        2.數顯電流和電流互感器在低頻時數值會不準確的吧。感應類儀表都是靠電磁感應的變化率來產生感應電流的。頻率低了。變化率也低了。儀表會不準的吧。不知道對不對。
        3.測變頻輸出電壓的話,我們單位手頭的設備應該是測不準的吧。

        網上我查到一篇資料里說:通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率范圍要寬得多,許多人認為可以用于變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。
        不知道對不對?

        4,水泵智能控制器。。。。。領導估計舍不得花錢。要不就直接換個帶輸出保護的變頻器了。

        我們現在用的沒有輸出保護。

        5最后這位哥哥說的:長期低頻加高負載。我感覺還是有可能的。因為廠里用自來水比較少。泵長期處于低頻狀態。低頻狀態會使電機發熱么?

        我廠里有個螺旋輸送的頻率設置不能低于25.因為廠家說低于25時。風扇轉速低,產熱量大于散熱量。會燒電機。

        現在討論的是自來水恒壓供水深井泵,泡在水里的潛水泵長期低頻也會發熱燒毀?


        我們廠里一個老大爺說:是地下水位下降了,潛水泵懸空出水了。干轉。燒了。
        我廠地處唐山。前幾天有4.8級地震。難道地震后水位下降了?那是不是有大地震會發生?哦買嘎的。。。。。。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21549 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-05 21:27
        嗯。感謝各位回答。對我很有幫助

        主站蜘蛛池模板: 欧美人与动zozo| 欧美亚洲综合成人A∨在线| 亚洲av永久无码天堂影院| 国产精品亚洲二区在线播放 | 92精品国产自产在线观看481页| 曰本超级乱婬Av片免费| 少妇人妻偷人精品无码视频| 男人狂桶女人高潮嗷嗷| 欧美日韩久久中文字幕| 十八禁国产一区二区三区| 最新国产精品拍自在线播放| 亚洲色无码中文字幕手机在线| 色偷偷久久一区二区三区| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 | 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽 | 亚洲性日韩精品一区二区三区| 黄色A级国产免费大片视频| 无码国产偷倩在线播放| 中文字幕日韩熟女av| 五月丁香六月狠狠爱综合| 国精品午夜福利视频不卡| 99久久国产综合精品麻豆 | 日韩av在线不卡免费| 一区二区不卡99精品日韩| 国产AV影片麻豆精品传媒| 亚洲第一区二区快射影院| 亚洲AV日韩AV永久无码电影| 国产成人在线综合| 精品国产亚洲午夜精品av| aa级毛片毛片免费观看久| 国产成人欧美一区二区三区在线| 久久久WWW成人免费精品| 亚洲最大av免费观看| 国产精品中文字幕自拍| 亚洲中文字幕无线乱码va| 亚洲av一区二区在线看| 国产精品国产对白熟妇| 国产乱码精品一区二区三上| 少妇人妻88久久中文字幕| 亚洲高清国产拍精品熟女|