<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
        圖片:
        按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

        論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4867(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-03
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-02-29 12:26
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
        ajan
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 3873 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2006-12-15
        最后登錄: 2026-02-24
        查看ajan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-02-29 12:38
        檢查reset按鈕
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-02-29 13:14
        圖片:
        引用
        引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

        我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

        時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

        是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

        就實現了。
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3562(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2026-01-31
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-02-29 14:39
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           
        yangjunhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yangjunhua的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-02-29 15:16
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.
        lsp2070
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 48 個
        工控威望: 212 點
        下載積分: 2675 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2008-02-29
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lsp2070的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-02-29 15:19
        同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
        huagai
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看huagai的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-02-29 20:26
        同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-03-01 18:53
        引用
        引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           

        按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-03-01 18:56
        引用
        引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

        按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-03-01 19:32
        我想是否存在觸點競爭的問題
        xtldw
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-03-01
        最后登錄: 2023-10-09
        查看xtldw的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-03-01 21:40
        你的故障燈要亮的話,就要電機過載,再說了,這也叫過載指示
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久精品久久电影免费理论片| 熟妇人妻久久春色视频网| 日韩免费无码视频一区二区三区 | 成人av一区二区亚洲精| 久久综合给合久久狠狠97色 | 曰本超级乱婬Av片免费| 欧美人禽zozo动人物杂交| 免费人成视频在线观看网站 | 久热99热这里只有精品| 亚洲AV日韩AV综合在线观看 | 一区二区三区日本久久九| 夜夜添无码一区二区三区| 亚洲精品不卡av在线播放| 日韩在线观看中文字幕| 国产午夜美女福利短视频| 中文字幕日韩有码av| 91香蕉视频在线| 精品无人区一码二码三码| 激情综合网五月婷婷| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 高清无码在线视频| 久久亚洲精品情侣| 亚洲最大日韩精品一区| 国产成人亚洲精品无码青APP| 国产中文字幕精品免费| 亚洲色中色| 亚洲人精品午夜射精日韩| 日韩有码中文字幕国产| 成人精品大片—懂色av| 少妇被多人c夜夜爽爽av| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 秋霞A级毛片在线看| 国产欧美日韩视频怡春院| 国产明星精品无码AV换脸| 国产微拍精品一区二区三区| 国产精品亚洲中文字幕| 免费午夜福利一区二区| 99热精品毛片全部国产无缓冲| av午夜福利一片免费看| 国产精品无遮挡猛进猛出| 欧美国产精品啪啪|