        按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

        論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-02-29 13:14
        圖片:
        引用
        引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

        我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

        時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

        是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

        就實現了。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-03-01 18:53
        引用
        引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           

        按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-03-01 18:56
        引用
        引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

        按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-03-01 19:32
        我想是否存在觸點競爭的問題
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-03-05 13:21
        引用
        引用第13樓ajan于2008-03-04 15:38發表的  :
        按下NR2的停止按鈕只斷開NC,對NO無影響,松開停止按鈕則NC復位。如第一圖,按下停止按鈕,正反轉指示仍亮,故障指示不亮。第二圖,正反轉指示不亮,故障指示還是應該不亮。

        如需動作測試,揭開活動蓋,用螺絲刀按動TEST按鈕,NC觸頭斷開,NO觸頭閉合,指示窗能看到黃色標志露出,如為露出則為自動復位狀態。第一圖,按下TEST按鈕,正反轉指示亮故障指示亮,第二圖,按下TEST鈕,正反轉指示不亮,故障指示亮。

        TEST按鈕才是測試用的。

        多謝ajan,仔細研究了我的問題,你說的太對了,我當時發貼時出了錯把STOP當TEST了,但是我操時

        是用的TEST,第一圖按正轉或反轉后,按下TEST按鈕,正或反轉指示還亮,故障指示不亮,即正反

        轉的接觸器不斷開。第二圖時就達到了預想的效果了。即正或反轉指示滅,故障指示亮

        主站蜘蛛池模板: 国产麻豆精品福利在线| 日韩精品一区二区三区视频| 中文字幕av日韩有码| 久久久久99精品成人片欧美| 国产成人精品无人区一区| 国产一区二区三区不卡在线看| 精品熟女日韩中文十区| 成 人 色 网 站免费观看| 亚洲少妇色图在线观看| 国产午夜福利在线视频| 精品人妻无码专区中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 图片区小说区亚洲欧美自拍| 一区二区三区四区亚洲自拍| 强奷乱码中文字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 韩国精品一区二区三区| 中文无码热在线视频| 欧美一区二区三区在线观看| 黄色a一级视频| 丰满的少妇被猛烈进入白浆| 亚洲综合国产在不卡在线| 国产精品亚洲中文字幕| 好男人2019在线视频播放观看| 在线视频中文字幕二区| 国产小嫩模无套中出| 亚洲黄色第一页在线观看| 精品偷自拍另类在线观看| 偷拍一区二区三区在线视频| 亚洲av专区一区| 人妻中文字幕av资源站| 麻豆a级片| 久久人人爽爽人人爽人人片av| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 亚洲日韩一区二区| 四虎国产精品永久免费网址| 精品中文人妻在线不卡| 成人无码影片精品久久久| 精品福利国产| 成年在线观看免费人视频 | 亚洲无人区视频在线观看|