        樓主  發表于: 2011-04-30 07:00
        最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2241(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-14
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-30 07:50
        兩點原因:1.溫控表的質量不行,2:烘箱的功率與實際溫度不匹配,電加熱功率偏大很多。比如升溫到60度我需要的功率是30KW,你去安裝個300KW,再好的溫控表也很難精確控制溫度。如果溫度與電加熱的溫度匹配的很好,那么普通的位式控制溫控表也能很好的控制溫度,根本不需要PID調節。這就要看機械工程師的計算設計電加熱功率的能力了。
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 2083 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-30 08:02
        頂一樓
        hsyyqq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hsyyqq的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-30 10:01
        zztyjq010
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zztyjq010的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-30 10:04
        很多時候溫控表在達到額值的時候會出現誤差,畢竟廠家不一樣,出廠參數設置也不同
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-30 21:38
        分析有兩個原因:1 加熱功率過小,加熱周期過長導致溫度難以平衡,2 儀表精度差反饋遲頓,建議你買廈門宇電生產帶PID的溫控器(我記得是460元左右)帶參數自整定。
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21620 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-30 21:41
        同意1樓的說法
        力創電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 835 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2010-10-14
        最后登錄: 2023-04-09
        查看力創電氣的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-30 22:15
        ????????
        waitfor
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 831 點
        下載積分: 6059 分
        在線時間: 406(小時)
        注冊時間: 2010-07-04
        最后登錄: 2026-01-18
        查看waitfor的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-05-01 00:06
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21620 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-01 08:27
        你的P、TI、TD、KD參數是多少?多數是你的參數設置不合適的問題
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-05-01 16:00
        有以下幾種情況可能1是一個熱慣性太大,2就是溫控儀的溫控效果,3傳感器的反應時間,4,加熱器的功率,最好用一個比較好的溫控儀來測試,RKC的溫控儀我個人覺得還是很不錯的,可以考慮用來測試一下!尋找原因
        QQ32135553
        machao2300
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 285 點
        下載積分: 341 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2026-03-14
        查看machao2300的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-05-01 18:50
        謝謝給位的幫助,各位上述都很有道理,我也正在嘗試,我的烤箱尺寸是900*1100mm 加熱器功率是3KW, 我也觀察過溫控的輸出,個人覺得是溫控器的問題,比如說:我設定為60度,當檢測值(PV)以為60度是還在輸出,以前用的一般到50幾度是就間斷輸出,慢慢的加熱到設定值,請大家幫我找找其他原因。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 天天夜碰日日摸日日澡性色AV| 亚洲精品一区二区三区小| 国内揄拍国产精品人妻电影| 蜜桃av噜噜一区二区三区香| 国产一区二区日韩经典| 一本大道无码日韩精品影视| 国产精品色悠悠在线观看| 91人妻无码成人精品一区91| 一亚洲一区二区中文字幕| 麻花传媒免费网站在线观看| 性男女做视频观看网站| 中文字幕日韩精品人妻| 西西大胆午夜人体视频| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 四虎在线成人免费观看| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 欧美日韩在线第一页免费观看| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 国产AV巨作丝袜秘书| 国产精品久久自在自2021| 日韩中文字幕高清有码| 乱色熟女综合一区二区三区 | 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 日韩欧美国产v一区二区三区| 少妇熟女久久综合网色欲| 亚洲毛片αv无线播放一区| 亚洲中文字幕综合小综合| 国产精品亚洲五月天高清| 国产精品一品二区三区日韩| 唐人社视频呦一区二区| 日韩成人一区二区三区在线观看| 国产精品福利网红主播| 人妻中文字幕亚洲精品| 天天看片天天av免费观看| 国精偷拍一区二区三区| 99这里有精品视频视频| 亚洲天堂男人的天堂在线| 国产精品永久免费视频| 中文字幕精品亚洲字幕成| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交| 国产亚洲精品黑人粗大精选|