        樓主  發表于: 2011-04-30 07:00
        最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2241(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-15
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-30 07:50
        兩點原因:1.溫控表的質量不行,2:烘箱的功率與實際溫度不匹配,電加熱功率偏大很多。比如升溫到60度我需要的功率是30KW,你去安裝個300KW,再好的溫控表也很難精確控制溫度。如果溫度與電加熱的溫度匹配的很好,那么普通的位式控制溫控表也能很好的控制溫度,根本不需要PID調節。這就要看機械工程師的計算設計電加熱功率的能力了。

        主站蜘蛛池模板: 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 免费人成网站免费看视频| 成人看片欧美一区二区| 亚洲成在人线AⅤ中文字幕| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 一级欧美一级日韩片| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 国产精品无码不卡在线播放| 久久国产精品波多野结衣| 亚洲精品久久7777777国产| 色网站免费在线观看| 青青草无码免费一二三区| 男人的天堂va在线无码| 岛国岛国免费v片在线观看| 夜夜添夜夜添夜夜摸夜夜摸| 精品精品亚洲高清a毛片| 精品日韩精品国产另类专区| 黄色一级片一区二区三区| 日本精品极品视频在线| 婷婷综合缴情亚洲| 国产精品久久久天天影视香蕉| 国产精品深夜福利免费观看| 办公室超短裙秘书啪啪| 夫妻一起自拍内射小视频| 亚洲人成线无码7777| 成人午夜av在线播放| 99久久久无码国产精品动漫| 久久婷婷五月综合97色一本一本| 免费男人j桶进女人p无遮挡动态图| 国产精品久久久久久福利69堂| 最新中文字幕国产精品| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 99久久国产精品无码| 久久综合97丁香色香蕉| 成人无套少萝内射中出| 日本高清一区二区不卡视频| 亚洲男人第一av网站| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 区一区二区三区中文字幕| 色综合久久网| 免费看国产成人无码a片|