        我剛用S7-200不久,想學MODBUS  RTU通訊,我想用實現兩個PLC之間的通信,用主站的輸入控制從站輸出,用從站的輸入控制主站的輸出,能實現嗎,該怎樣編程,謝謝!
        問題補充:1比如主站指令的讀操作,可以把從站的輸入讀到主站的dataPtr指向的V存儲區,然后用傳送指令把這個數據傳到QB0是否就能實現從站控制主站的輸出了?反之,我把主站的輸入傳送到V存儲區然后用主站的寫指令把數據寫進從站的QB0,是否就實現了主站的輸入控制了從站的輸出了,我做了個實驗咋不行啊,2兩個PLC用MODBUS通訊是不是主站用主站庫,從站用從站庫,要配對使用啊,3從站指令的HOIDSTART寄存器放的是啥數據,有何作用?4主站尋址10001-19999是離散輸入,它對應的不是主站側的輸入啊,而從站尋址010001-010128是實際輸入I0.0-I15.7它是從站的實際輸入嗎,那么主站尋址中10001對應的不是主站側的實際輸入嗎?
        bkqwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 216 點
        下載積分: 799 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2009-01-02
        最后登錄: 2019-08-22
        查看bkqwz的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-07 17:54
        誰會啊,請幫幫我!!!!!!
        小菜
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看小菜的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-23 10:00
        當然要主站的用主站庫,從站的用從站庫。但我建議200PLC通信走網絡讀寫指令,就是走PPI,非常的方便。加入你非要走Modbus通信,主站的你就一邊讀從站的數字量輸入,一邊用V來輸出給從站的V,然后從站就用v寫Q。主站也可以讀從站的V,這樣從站就能控制主站了
        小菜
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看小菜的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-23 10:01
        Modbus地址總是以00001、30004之類的形式出現。S7-200內部的數據存儲區與Modbus的0、1、3、4共4類地址的對應關系如下:

        表1. Modbus地址對應表
        Modbus地址 S7-200數據區
        00001 ~ 00128  Q0.0 ~ Q15.7  
        10001 ~ 10128 I0.0 ~ I15.7  
        30001 ~ 30032  AIW0 ~ AIW62
        40001 ~ 4xxxx  T ~ T + 2 * (xxxx -1)

        其中T為S7-200中的緩沖區起始地址,即 HoldStart。

        如果已知S7-200中的V存儲區地址,推算Modbus地址的公式如下:

        Modbus地址 = 40000 + (T/2+1) ; T為偶數

        主站蜘蛛池模板: 91国内精品久久精品一本| 人妻在线中文字幕| 国产精品久久蜜臀av| 免费一级a毛片在线播出| 国产av一区二区亚洲精品| 国色天香中文字幕在线视频| av无码小缝喷白浆在线观看| 亚洲精品区午夜亚洲精品区| 综合色区亚洲熟女妇p| 中文字幕日韩人妻一区| 欧美videos粗暴| 国产精品自拍实拍在线看| 国产伦精品一区二区三区| 91精品国产综合久蜜臀| 国内精品久久久久影视| 色色97| 高清不卡一区二区三区| 国产女人水多毛片18| 强奷漂亮人妻系列老师| 国精产品一区一区三区免费视频| 国产精品自拍一二三四区| 无码人妻精品一区二| 亚洲综合网中文字幕在线| 男女xx00xx的视频免费观看| 亚洲av与日韩av在线| 亚洲qingse中文字幕久久| 亚洲人成网站在线播放2019| 国内揄拍国产精品人妻电影| 国产成人综合95精品视频| 免费人成再在线观看网站| 亚洲AV无码无在线观看红杏| 东方四虎在线观看av| 免费 黄 色 人成 视频 在 线| 国产一区二区高清不卡| 国产精品一区二区婷婷| 久久综合97丁香色香蕉| 精品国产sm最大网站| 九九热在线免费视频观看| 久久国产热精品波多野结衣av| 亚洲综合一区二区精品导航| 无码成人AV在线一区二区|