        最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 1045 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2026-01-19
        查看jackal的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-20 15:01
        控制電源加濾波器      試試用外部24V電源  
        宏儀電氣
        宏儀機電
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1437 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2009-07-14
        最后登錄: 2026-03-12
        查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-20 15:16
        你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容
        嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-20 16:03
        有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 679 個
        工控威望: 10605 點
        下載積分: 2226 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2026-03-13
        查看5921338的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-20 22:51
        工作環境溫度,還有就是質量
        歐姆龍的光電開關質量不錯
        自學
        wty5588
        承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 758 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2026-02-05
        查看wty5588的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-20 23:23
        看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方
        各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
        紫莫語
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 670 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2008-11-25
        最后登錄: 2024-11-21
        查看紫莫語的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-21 12:45
        你就不能不用PLC的DC24V啊?加個DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-21 15:12
        首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光電,說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 9178 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-21 16:47
        會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質,
        menghang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看menghang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-21 20:04
        把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-03-13
        查看slik的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-21 20:23
        可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 998 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-22 09:23
        包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

        主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区黄色片| 一个人看的WWW免费视频在线观看| 午夜福利影院不卡影院| 成人亚欧欧美激情在线观看| av永久免费网站在线观看| 亚洲中文字幕五月五月婷| 成全我在线观看免费第二季| 亚欧美闷骚院| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 亚洲综合色区在线播放2019| 亚洲鸥美日韩精品久久| 东京热人妻丝袜无码AV一二三区观| 日本道不卡一二三区视频| 免费无码高潮流白浆视频| 亚洲偷偷自拍码高清视频| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 成人国产精品免费网站| 国产拍拍拍无码视频免费| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 国产精品美女久久久久久麻豆| 女被男啪到哭的视频网站| 成人午夜激情在线观看| 国内精品久久久久影院网站 | 一级毛片在线观看免费| 国产精品普通话国语对白露脸| 边做边爱完整版免费视频播放| 亚洲国产午夜精品理论片妓女| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 一区二区三区国产综合在线| 国产精品毛片一区二区| 国产高清小视频一区二区| 久久精品国产热久久精品国产亚洲| 日本边添边摸边做边爱| 日韩免费无码视频一区二区三区 | 国产一级片内射在线视频| 日韩在线观看中文字幕| 亚洲国产成人久久一区久久| 欧洲极品少妇| 亚洲人成77777在线观| 日本大片免A费观看视频三区| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮|