        目前有個項目用臺達PLC控制三菱變頻器E700, 但由于PLC型號的問題不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通訊的格式,謝謝
        hqc1159
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2018-10-22
        查看hqc1159的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-06 12:12
        補充:
        現在用臺達PLC(ES)控制三菱變頻器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是問題也出現臺達的程序也弄好了,變頻器設置也好了就是通訊不了,變頻器上RUN等閃爍,用電腦監控后發現程序中M1161并不是一直置位的,時而置位時而復位,這個是不是不能通訊的原因呢?請各位前輩指點。 謝謝!程序如下:

        LD M1000

        MOV H96 D1120

        MOV K200 D1129

        SET M1120

        SET M1143

        SET M1161

        寫入頻率程序:

        MODWR K1 H9C4E D520

        e700設置如下:

        P79(運行模式選擇)=0(外部/PU切換模式),P117(通訊站號)=1,P118(通訊速率)=192,p119(通訊停止位長)=10(停止位長1,數據長7),p120(奇偶校驗)=2(偶校驗)
        ljc2008
        一學到老
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 382 個
        工控威望: 562 點
        下載積分: 687 分
        在線時間: 172(小時)
        注冊時間: 2008-10-04
        最后登錄: 2024-03-04
        查看ljc2008的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-06 15:44
        qq:1051523551
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-06 16:53
        1. 程序的M1122?
        2.變頻器的Pr.549?
        另外寫入運行頻率,地址應該是H0D?
        [ 此帖被sjm213在2010-07-06 17:35重新編輯 ]
        hqc1159
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2018-10-22
        查看hqc1159的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-06 18:09
        引用
        引用第3樓sjm213于2010-07-06 16:53發表的  :
        1. 程序的M1122?
        2.變頻器的Pr.549?
        另外寫入運行頻率,地址應該是H0D?



        MODWR K1 H9C4E D520

        SET M1122

        H9C4E是變頻器中的40014頻率地址
        M1122有的,P549設置為1(MODBUS-RTU)我沒打出來,不好意思,
        請問H0D是怎么來的?變頻器說明書上的嗎?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-06 18:24
        這個地址要減去40001:

        hqc1159
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2018-10-22
        查看hqc1159的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-06 20:13
        引用
        引用第5樓sjm213于2010-07-06 18:24發表的  :
        這個地址要減去40001:
        [attachment=42091]



        換了也試過還是這樣不能通信,是不是著個通信格式不能用于三菱變頻器的?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-06 20:36
        先用串口工具試試能否通訊上!
        hqc1159
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2018-10-22
        查看hqc1159的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-06 22:03
        引用
        引用第7樓sjm213于2010-07-06 20:36發表的  :
        先用串口工具試試能否通訊上!



        額, 串口工具是PLC編程軟件中通訊偵測嗎?
        我剛剛上手,很多都不明白。
        司慧聰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 390 個
        工控威望: 470 點
        下載積分: 6178 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2019-06-04
        最后登錄: 2026-03-09
        查看司慧聰的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-11-29 23:26
        你好,后來做好了沒有?我這也是臺達es和三菱變頻器通信不上。
        tangjiezyc
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 516 個
        工控威望: 5777 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 562(小時)
        注冊時間: 2020-06-11
        最后登錄: 2026-03-09
        查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-11-30 08:42
        臺達的485比三菱還好做... 三菱變頻的MODBUS地址要減40001
        崇慶陽光
        不懈努力,一切皆有可能...
        級別: VIP會員

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 765 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 7470 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-10
        查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-11-30 17:34
        變頻器參數不完整,要設成通訊控制頻率和啟動。
        這里有參數
        http://m.ncfca.cn/read-gktid-1696614.html
        [ 此帖被崇慶陽光在2021-11-30 17:39重新編輯 ]
        不懈努力,一切皆有可能 ...

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 免费人妻精品一区二| 日韩美少妇大胆一区二区| 福利无遮挡喷水高潮| 五月天香蕉视频国产亚| 欧美日韩精品一区二区视频| 精品无套挺进少妇内谢| 少妇久久久被弄到高潮| 亚洲精品理论电影在线观看| 亚洲国产综合一区二区精品| 国色天香成人一区二区| 亚洲综合精品一区二区三区| 亚洲第三十四九中文字幕| 国产成人精品无码专区| 国产精品成人综合色在线| 神马视频| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 国产午夜福利精品视频 | 中文字幕亚洲制服在线看| 熟女激情乱亚洲国产一区| 97久久精品人人做人人爽| 亚洲伊人久久综合成人| 四虎成人精品无码| 香蕉久久国产精品免| 99欧美日本一区二区留学生 | 国产成人精品亚洲高清在线| 熟女少妇精品一区二区| 国产成人午夜精品影院| 人妻丝袜无码专区视频网站| 国产精品人妻在线观看| 欧美人与动欧交视频| a级毛片毛片免费观看久潮| 国产成人午夜福利精品| 欧美成人一区二区三区不卡| 樱花草视频www日本韩国| 成人啪啪一区二区三区| 亚洲av天堂综合网久久| 精品国产v一区二区三区| 白白发布视频一区二区视频 | 最近中文字幕免费手机版 | A男人的天堂久久A毛片|