        一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
        zhidaoshenmo
        雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 539 個
        工控威望: 638 點
        下載積分: 1364 分
        在線時間: 309(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2017-10-25
        查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-05-07 19:41
        看看你負載
        本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
        廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 4141 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-05-07 19:47
        檢查你的鉗形表是不是準確的,70平方的銅線負載92A的電流是不會發熱的,
        再看看周圍有沒有輻射熱源,
        yxgkrjy
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-05-07 20:30
        負載是3臺11KW和1臺22KW的電機,并且不是頻繁啟動,周圍沒有輻射熱源
        黃文彥
        陶瓷電工
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 105 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1031 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2008-10-12
        最后登錄: 2014-03-29
        查看黃文彥的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-05-07 20:35
        有溫度是正常的
        poiu7890
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1950 分
        在線時間: 228(小時)
        注冊時間: 2009-08-25
        最后登錄: 2018-07-10
        查看poiu7890的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-05-07 20:39
        鉗形表測的是有效值,如功率因素低,實際電流大大超過。
        pengxiaowu12
        隨便逛逛
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 269 個
        工控威望: 1455 點
        下載積分: 6979 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-03-10
        最后登錄: 2023-06-21
        查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-05-07 20:40
        應該沒有問題。這樣帶一點問題也沒有的。55KW      70平方線應該足夠了。。
        一笑而過
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 252 個
        工控威望: 488 點
        下載積分: 9682 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2010-01-30
        最后登錄: 2013-02-03
        查看一笑而過的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-05-07 20:49
        八成電線是偽劣產品
        yxgkrjy
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-05-07 20:50
        引用
        引用第6樓pengxiaowu12于2010-05-07 20:40發表的  :
        應該沒有問題。這樣帶一點問題也沒有的。55KW      70平方線應該足夠了。。

        用肯定可以用,但我想70平方92A的電流應該是不會發熱的呀
        yxgkrjy
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-05-07 20:52
        引用
        引用第5樓poiu7890于2010-05-07 20:39發表的  :
        鉗形表測的是有效值,如功率因素低,實際電流大大超過。

        這個我也考慮過,但就算是無功的問題,電流還是流過電線,那么鉗形表就能測出來的呀
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1919 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-05-07 21:23
          檢查下兩端的接頭,是否溫度更高?只有1米長電纜工,若接線端子不牢固的話,會引起發熱,傳過去的。
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        yxgkrjy
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-05-07 21:29
        引用
        引用第10樓taipi-k于2010-05-07 21:23發表的  :
          檢查下兩端的接頭,是否溫度更高?只有1米長電纜工,若接線端子不牢固的話,會引起發熱,傳過去的。

        檢查過,溫度沒有更高
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区女优丝袜| 亚洲人成在线观看网站不卡| 扒开腿挺进岳湿润的花苞视频| 91精品国产午夜福利| 国产一区二区在线视频播放| 国产午夜精品亚洲精品国产| 天堂www在线中文| 激情伊人五月天久久综合 | 日本一区二区三区后入式| 亚洲Av午夜精品a区| 99九九热久久只有精品| 一出一进一爽一粗一大视频| 天堂a无码a无线孕交| 亚洲AV成人无码精品电影在线| 亚洲一区精品伊人久久| 不卡AV中文字幕手机看| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 一本av高清一区二区三区| 成全电影免费看| 办公室强奷漂亮少妇视频| 蜜桃在线免费观看网站| 国产蜜臀精品一区二区三区| 乱中年女人伦av三区| 国产香蕉久久精品综合网| 国产二区三区不卡免费| 婷婷综合缴情亚洲| 无卡无码无免费毛片| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 超碰自拍成人在线观看| 尤物无码一区| 国产360激情盗摄全集| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 日本精品一区二区不卡| 日韩精品无码一区二区三区| 四虎国产精品永久入口| 国产 亚洲 网友自拍| 人人妻人人狠人人爽天天综合网 | 免费看国产成年无码av| 国产不卡一区二区四区| 熟女av一区二区三区| 人妻精品动漫H无码中字|