        我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?



        兄弟,你自己要干什么都不清楚!
        看看自己說的話有什么矛盾的地方!!!
        再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛!
        如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號
        一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-10
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2010-02-21 07:34
        引用
        引用第11樓wwcwwc于2010-02-19 16:33發表的  :
        如果需要指示燈,編程時容易實現。用比較指令。當大于4MA時輸出一個PLC點。同時用時鐘脈沖來實現加熱功率的大小,如(指示燈長通為20MA)0.5S(為15MA輸出);1.0S(為10MA輸出);2S(為4MA輸出)條件。
        你說的在屏上控制升/降速,一般有二種方式:通訊方式。PLC輸出二個點來控制(變頻器一般通過設置多功能方式來實現加/減速度).

        4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2010-02-21 10:27
        這些電流信號不需要你去處理,在程序運行中自動地比較,是輸出到執行器去的信號源。如大于4MA時激活一個M0,大于10MA時又激活另一個M1。我上次說的用一個指示燈做不同的指示狀態,就是利用這些M和時間脈沖。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-10
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2010-02-21 12:57
        程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1    S2 ————(M0)  ,S1和S2怎么寫?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2010-02-22 12:58
        一個是檢測值(PLC輸入電流信號),另一個為實數(如在20MA時最大值顯示為4000,那么大于4MA時的值是大于800的數了。編程手冊上看看,具體我忘了),進行比較。
        你只要比較800;2000;3000;這三個數。
        我簡單地具例子,只是想說明。一個指示燈可以有若干種顯示方式。就是利用不同的顯示方式來大致顯示不同的電流值。如果需要顯示具體的數值,可以用文本或者觸摸屏方式。那樣資金投入將被放大。
        [ 此帖被wwcwwc在2010-02-22 13:08重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-10
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2010-02-22 15:49
        就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。
        佳史
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看佳史的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2010-02-22 17:26
        看看說明書,溫控表有沒有這樣的功能,開關量輸出,既達到4MA時,溫控器內部有一個繼電器動作,這樣的功能很普遍,設置參數就可以。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2010-02-23 20:15
        我們又回過來說溫度表的問題。一般溫度表都具有報警功能。你只要把它設置程上極限,直接控制指示燈就可以了。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-10
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2010-02-23 20:38
        我現在是用PLC加溫控表通訊做的,我要的是能反映電流信號是4mA還是大于4mA這兩個狀態,和報警功能沒什么關系的。
        lihenghao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 957 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2006-08-29
        最后登錄: 2023-02-20
        查看lihenghao的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2010-03-12 14:25
        選一個合適的電流繼電器
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲码和欧洲码一二三四| 国产精品女生自拍第一区| 91麻豆亚洲国产成人久久| 人妻另类 专区 欧美 制服| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 在线亚洲午夜理论av大片| 成人午夜在线播放| 人妻少妇456在线视频| 综合无码一区二区三区四区五区| 中文字幕人妻日韩精品| 野外做受又硬又粗又大视频| 粉嫩av国产一区二区三区| 好吊妞| 4虎四虎永久在线精品免费| 久久99国内精品自在现线| 日韩人妻无码精品久久免费一| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 国产 中文 制服丝袜 另类| 亚洲中文字幕一二三四区| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 亚洲一区二区啊射精日韩| 亚洲人成网站在线播放2019| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 欧美午夜理伦三级在线观看| 色伦专区97中文字幕| 色www视频永久免费| 国产+免费+无码| 久久精品国产福利一区二区| 国产麻豆放荡av激情演绎| 亚洲鸥美日韩精品久久| 国产h视频免费观看| 日韩中文字幕人妻精品| 国内精品免费久久久久电影院97 | 色偷偷亚洲女人天堂观看| 久久综合给合久久狠狠狠| 一区二区三区国产亚洲网站| 一本久道中文无码字幕av| 777久久精品一区二区三区无码| 国产视频一区二区三区四区视频| 国产初高中生粉嫩无套第一次| 亚洲综合色婷婷中文字幕|