        樓主  發表于: 2009-11-03 12:22
        我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
        383646403
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看383646403的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-11-03 12:34
        每臺用銅芯1.5平方絕對夠了
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-11-03 12:39
        樓主是不是問總空開接多大的電纜?
        1匹=0.735Kw,再考慮40臺空調的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
        xiaobo2009
        態度決定一切,細節決定完美
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 131 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 3477 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2009-09-22
        最后登錄: 2023-07-07
        查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-11-03 12:48
        總電纜要用多大的?
        383646403
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看383646403的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-03 13:01
        總電纜50米內60平方的,200米內用100平方應該夠了
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2445 個
        工控威望: 1809 點
        下載積分: 85319 分
        在線時間: 1544(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2026-03-04
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-11-03 14:57
        計算一下!按40臺空調機1KW/臺、200支照明燈36W/支,總功率是48KW?偩是三相五線制。70平方進線,每相負荷16KW,16平方。單臺空調進線2.5平方。每臺照明燈進線1.5平方,每20支照明燈用4平方,分支用1.5平方.需考慮其敷設環境等因素,如穿管或線槽,要加大一個級別!
        yangyajiang
        看得多回得少。見諒了!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 1035 個
        工控威望: 836 點
        下載積分: 34449 分
        在線時間: 466(小時)
        注冊時間: 2008-02-02
        最后登錄: 2020-12-29
        查看yangyajiang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-11-03 15:35
        兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2770 分
        在線時間: 617(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2026-03-09
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-11-03 16:43
        每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用?紤]到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。
        [ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ]
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-09
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-11-03 17:19
        引用
        引用第6樓yangyajiang于2009-11-03 15:35發表的  :
        兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!

        有些人總愛把零線火線之間220V的電說成是兩相,其實他們對這個“相”一點都不懂,什么叫“相”?就是指火線,空調是不會用兩相電的,電焊機到有用兩相的。
        工控天地
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 601 點
        下載積分: 2426 分
        在線時間: 767(小時)
        注冊時間: 2008-03-16
        最后登錄: 2025-10-07
        查看工控天地的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-11-03 17:48
        220V用電為單相。
        wang780826
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wang780826的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-11-03 20:18
        40臺空調應該是要裝40個宿舍了,一般每個宿舍要裝3盞36W日光燈,這樣算一下大概總功率在40KW左右,看你們是要拉3根線還是要拉5根線到宿舍的配電箱,一般是拉5根16平的就夠了,不過你的三相得做的比較平均才行,我建議拉25平的這樣能有點余量,既安全點也能有的空余方便宿舍以后接點小的用電器
        yye
        目標是在雷達探測不到的地方
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 540 點
        下載積分: 2714 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2009-10-24
        最后登錄: 2020-10-16
        查看yye的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-11-03 20:39
        空調有380V兩相的,不過一般都是3匹以上的。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 夹得好湿真拔不出来了动态图| 中文字幕乱码一区二区免费| 国产精品一区二区日韩精品| 久久精品免费无码区| 亚洲伊人久久综合成人| 疯狂做受XXXX高潮国产| 不卡午夜视频| 亚洲精品免费一二三区| 爽死你欧美大白屁股在线| 国产精品熟女亚洲av麻豆 | 国产久热精品无码激情| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 激情综合网五月激情五月| 亚洲五月天一区二区三区| 亚洲人成电影网站色mp4| 亚洲国产精品线观看不卡| 人妻av一区二区三区av免费| 九九热精品免费视频| 久久国产一区二区三区| L日韩欧美看国产日韩欧美| 又粗又大又黄又硬又爽免费看| 精品久久久久中文字幕APP| 亚洲一本二区偷拍精品| 羞羞影院午夜男女爽爽影视| 国产精品免费视频不卡| 国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 中文字幕日本在线免费| 国内自拍视频一区二区三区 | 亚洲旡码欧美大片| 精品一区二区三区在线播放视频| 中文字幕av国产精品| 大地资源网高清在线观看| 精品一区二区中文字幕| 极品无码国模在线观看| 久久综合久中文字幕青草| 亚洲国产精品无码久久一线| 亚洲精品一区三区三区在| 熟妇人妻系列aⅴ无码专区友真希| 久热久热中文字幕综合激情| 爆乳熟妇一区二区三区|