        樓主  發表于: 2009-04-24 10:12
        大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
        yuzhenjin7
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 391 點
        下載積分: 791 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2008-10-21
        最后登錄: 2013-05-19
        查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-24 10:13
        我覺得這個問題很有意義,自己先頂一下!!哈哈
        lw1796
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lw1796的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-04-24 12:27
               暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
        lw1796
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lw1796的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-04-24 12:30
             另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-04-24 12:35
        三菱:
        S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
        S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
        S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

        S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

        其他品牌要看相關資料。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
        lxmlxmlxy
        工業機器人編程服務
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 326 個
        工控威望: 394 點
        下載積分: 1288 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2008-02-13
        最后登錄: 2025-03-18
        查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-04-24 16:12
        線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
        我是半邊天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2017-11-25
        查看我是半邊天的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-04-25 09:48
        同意5樓
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3562(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2026-01-31
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-04-25 10:39
        建議PLC繼電器輸出至大交流接觸器的都要加中間繼電器。
        另外在接觸器線圈并聯一個阻容吸收器。
        hszyz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 307 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 3992 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2007-09-20
        最后登錄: 2021-04-26
        查看hszyz的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-04-25 15:23
             從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。
        yanwudi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yanwudi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-04-26 18:45
        同意5樓
        qkec8000
        把努力變成一種習慣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 792 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2016-08-12
        查看qkec8000的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-04-26 19:24
        繼電器輸出 一般接24V線圈
        沒有失敗,只有放棄
        張平全
        為國出力的時候到了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 929 個
        工控威望: 969 點
        下載積分: 2092 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-12-18
        查看張平全的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-04-28 20:24
        支持8樓!!!有經驗的人士呀!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 综合自拍亚洲综合图区欧美| 无码AV动漫精品一区二区免费| 亚在线观看免费视频入口| 久久―日本道色综合久久| 久久精品国产热久久精品国产亚洲| 亚洲精品视频免费| 国产成年码AV片在线观看| 欧美伊人亚洲伊人色综| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音 | 亚洲精品电影院| 亚洲精品久久无码av片软件| 起碰免费公开97在线视频| 国产三级精品三级在线专区1| 婷婷六月综合缴情在线| 在线天堂资源www中文| 熟女一区二区中文字幕| 国模精品一区二区三区| 91国内精品久久精品一本| 福利一区二区不卡国产| 国产午夜精品福利免费不| www射我里面在线观看| 精品三级在线| 国产色爱av资源综合区| 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱| 欧美一本大道香蕉综合视频| 一区二区三区精品不卡| 一本一道av无码中文字幕麻豆| 产国语一级特黄aa大片| 丰满人妻熟妇乱精品视频| 欧美性巨大╳╳╳╳╳高跟鞋| 成人午夜福利一区二区四区| 精品精品自在现拍国产2021| 国产无遮挡猛进猛出免费| 成年无码av片在线蜜芽| 国产一区二区三区在线观| 潘金莲高清dvd碟片| 亚洲熟少妇一区二区三区| 亚洲欧美一区二区成人片| 日韩在线视频一区二区三| 花式道具play高h文调教| 国产精品天干天干综合网|