        24樓  發表于: 2009-03-30 14:18
        35MM就好了吧
        lyb10
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 870 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2009-03-09
        最后登錄: 2017-05-15
        查看lyb10的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2009-03-31 20:54
        75KW電機 線:95mm2銅芯  接觸器:150A及以上      熱繼電器JRO 150/160    150A
        lyb10
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 870 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2009-03-09
        最后登錄: 2017-05-15
        查看lyb10的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2009-03-31 20:59
        75KW電機 線:95mm2銅芯  接觸器:150A及以上      熱繼電器JRO 150/160    150A
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2009-03-31 20:59
        難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的!
        綠洲
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看綠洲的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2009-03-31 21:28
        教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
        yttbi1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yttbi1314的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2009-04-01 00:51
        選用接觸器。熱繼電器和電纜根據計算公式算出最大電流,考慮一下負載多大,在額定之中適當加大安數
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9200 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2009-04-01 09:25
        支持飄飄
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        12qyc
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 152 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 1174 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2008-10-02
        最后登錄: 2025-12-05
        查看12qyc的 主題 / 回貼
        31樓  發表于: 2009-04-02 09:14
        熱繼電器用電動機保護器代替價錢和熱繼電器差不多
        luyuemin
        工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 151 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1327 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2009-02-11
        最后登錄: 2021-07-22
        查看luyuemin的 主題 / 回貼
        32樓  發表于: 2009-04-02 21:30
        電機的額定電流約150A,相電流為150/1.73=87A。故電機接線用25~35平方,運行接觸器用160A,Y接用80A,熱繼電器用90A的。
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        33樓  發表于: 2009-04-02 21:45
        引用
        引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
        教你一招。        34樓  發表于: 2009-04-02 21:47
        引用
        是不是120mm2的線就是*5=600呢?
        300mm2的線就是*5=1500A呢?
        樓主錯了,要知道導線是非線性的!
        huxupin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 699 個
        工控威望: 904 點
        下載積分: 7981 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2009-03-22
        最后登錄: 2025-01-25
        查看huxupin的 主題 / 回貼
        35樓  發表于: 2009-04-16 21:56
        要考慮一下導線的散熱情況,如果散熱可以選35MM2的就足夠了,接觸器電流比電動機額定電流大一點就夠了

        主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品无码播放| 久爱无码精品免费视频在线观看| 日韩国产精品中文字幕| 欧美特黄一免在线观看| 久久亚洲日本激情战少妇| 天天综合色一区二区三区| 3d无码纯肉动漫在线观看| 国产精品视频一区不卡| 久久香蕉国产线看观看式| 深夜福利国产精品中文字幕| 久久夜夜免费视频| 久久国产免费直播| 色www视频永久免费| 欧美z0zo人禽交| 最新国产精品中文字幕| 精品久久久久久无码专区不卡| 中日韩黄色基地一二三区| 精品无码国产日韩制服丝袜| 成人特黄特色毛片免费看| 制服丝袜长腿无码专区第一页| 四虎影视成人永久免费观看视频| 国产不卡一区二区精品| semimi亚洲综合在线观看| 国产精品亚洲第一区在线| 最近2019年日本中文字幕免费| 亚洲av中文久久精品国内| 这里只有精品在线播放| 中文字幕人妻无码一区二区三区| 一本色道久久88亚洲综合| 黑人巨大videosjapan| 欧美日本一区二区视频在线观看 | 在国产线视频A在线视频| 国产一区二区高潮视频| 国产毛片子一区二区三区| 免费看婬乱a欧美大片| 国产国拍亚洲精品永久软件| 亚洲免费视频一区二区三区| 日日碰狠狠添天天爽| 国产精品不卡一区二区视频 | 尤物yw193无码点击进入| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕 |