        我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
        但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
        急用懇請哥們指點一二!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-25 21:41
        引用
        引用第6樓a8897044于2009-03-25 11:18發表的  :
        35MM就好了吧 為什么要70或則90的線啊?

        35mm絕對小了,
        75KW用:多股銅心錢50MM,選用兩個95A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個65A的接觸器作Y形用!
        45KW用:多股銅心錢35MM,選用兩個80A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個50A的接觸器作Y形用!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-25 21:44
        引用
        引用第9樓雪花飄飄于2009-03-25 19:27發表的  :
        75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
        個人看法。

        交流接觸器選用300A的太大了
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-25 21:49
        圖片:
        75KW    大約是150A左右用95A的接器器正好
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-31 20:59
        難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-04-02 21:45
        引用
        引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
        教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-04-02 21:47
        引用
        引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
        教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了


        是不是120mm2的線就是*5=600呢?
        300mm2的線就是*5=1500A呢?
        樓主錯了,要知道導線是非線性的!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲a人片在线观看网址| 亚洲一区二区三区无码久久| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012| 日韩一区二区三区日韩精品| 久久精品伊人波多野结衣| 亚洲高清在线天堂精品| 国产成AV人片久青草影院| 日本MV高清在线成人高清| 四虎精品视频永久免费| 91免费精品国偷自产在线在线| 蜜臀av一区二区三区日韩| 成人中文在线| 国产成人高清亚洲综合| 最新永久免费AV无码网站| 在线日韩一区二区| 日韩免费码中文在线观看| 国产做a爱免费视频在线观看| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 97亚洲色欲色欲综合网| 五月丁香啪啪| 强行糟蹋人妻hd中文| 亚洲av中文乱码一区二| 爆乳女仆高潮在线观看| 99www久久综合久久爱com| 亚洲红杏AV无码专区首页| 亚洲精品电影院| 精品国产国语对白主播野战| 国产又粗又爽视频| 免费人成在线观看成人片| 精品理论一区二区三区| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 久久精品99无色码中文字幕| 成人国产精品中文字幕| 久久发布国产伦子伦精品| 国产亚洲精品视频一二区| 中文字幕日韩熟女av| 久久香蕉国产亚洲av麻豆| 激情按摩系列片aaaa| 国产黄色av一区二区三区| 亚洲国产精品日韩AV专区|