        樓主  發表于: 2009-02-10 20:01
        昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
        需修改的內容很簡單:
        比如原來是LD X0
                            AND X1
                           OUT Y0
        現在只需改成LD X0
                                OUT Y0
        就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
        原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
        也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
        繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
                    如LD X30
                                   OUT Y40
        寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
        請大家一起幫忙分析原因。

        zxc6688
        工業自動化是我們的目標
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 338 點
        下載積分: 4182 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2007-09-11
        最后登錄: 2024-01-05
        查看zxc6688的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-10 20:19
        清除一下內存,再寫入
        如果在運行中寫入,要更改一下設置

        http://zxc6688.ys168.com/
        waxiao88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 739 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2026-01-04
        查看waxiao88的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-10 21:58
        不會是設置有問題吧?如把X0設置成運行控制.
        王銳
        向大家學習
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 3295 點
        下載積分: 6880 分
        在線時間: 1062(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2014-01-09
        查看王銳的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-02-10 23:18
        同意一樓觀點 你把PLC內存清除下  再重新寫入
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8159 個
        工控威望: 10530 點
        下載積分: 21466 分
        在線時間: 3196(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2026-03-12
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-02-11 09:01
        是你的操作原因,可以把PLC給STOP,修改完程序后下載到PLC,然后RUN就可以了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164489 分
        在線時間: 3277(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-11
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-02-11 09:15
        “寫入后運行”這一步是怎么做的?假如是操作上的原因,那么按照樓上的步驟,先將PLC打到STOP在寫入程序一般不會再有誤操作了。
        hhz8250
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 329 點
        下載積分: 1338 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2007-07-05
        最后登錄: 2025-11-21
        查看hhz8250的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-02-11 10:03
        三菱PLC用的比較少!不曉得,只旁觀!
        dianchisun
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dianchisun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-02-11 15:18
        學習中,謝謝!
        kawasakilu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 2453 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2007-04-12
        最后登錄: 2024-06-29
        查看kawasakilu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-02-13 18:17
        我描述的情況比較簡潔了點,當然不會出現程序寫入過程中的操作錯誤。
        后來換了個PLC就好了。估計是PLC RAM或者是寫入回路的線路故障。
        表面是新程序正常寫入了,但是新程序并沒有實際被寫入到RAM中,執行的還是老程序。
        反過來想想:
        如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
        防治別人亂改或是程序保密方面呢。
        zhangshichao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhangshichao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-02-13 18:33
        同意一樓的看法,把PLC內存格式化后重新再寫入
        yangjunhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yangjunhua的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-02-13 22:24
        可能是plc上run ,stop開關沒有處于run 狀態..檢查一下.是否正常!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164489 分
        在線時間: 3277(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-11
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-02-14 09:47
        引用
        如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
        防治別人亂改或是程序保密方面呢。


        是個辦法,但單就這臺PLC來說到底是什么原因造成的這個現象還是需要進一步研究。若確實跟硬件有關系那就爽大了。

        是否程序未寫入樓主可以寫入完成后再讀出一遍進行對照。

        但實質上沒有修改成功,為何軟件上還是顯示寫入完成呢?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 激情综合网一区二区三区| 亚洲AV无码片一区二区三区| 久久精品av国产一区二区| AV在线不卡观看免费观看| 99热这里都是国产精品| 亚洲国内精品一区二区| 二区中文字幕在线观看| 亚洲无人区视频在线观看| 亚洲伊人成色综合网| 日韩大尺度一区二区三区| 9191国语精品高清在线| 九九re线精品视频在线观看视频 | 久久亚洲精品日本波多野结衣| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段| 国产高潮刺激叫喊视频| 激情综合五月天开心久久| 人妻av无码系列一区二区三区| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 久久亚洲综合精品成人网| 福利片91| 亚洲av二区伊人久久| 成全影视大全在线观看| 成人福利一区二区视频在线| 日韩剧情片电影网站| a毛片在线看片免费看| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 免费观看18禁黄网站| 孕妇特级毛片ww无码内射| 亚洲AV无码精品色欲av| 亚洲国产在一区二区三区| 免费国产99久久久香蕉| 视频一区视频二区在线视频| 人妻伦理在线一二三区| 国产伦一区二区三区久久| 亚洲av成人午夜福利| 久热这里有精品视频播放| 国产99视频精品免费视频76| 成人看的污污超级黄网站免费| 最近2019中文字幕免费看| 亚洲三级香港三级久久| 丰满人妻一区二区三区高清精品|