        圖片:

        書上寫:
                  被跳過程序段中的時間繼電器T及計數器C,無論其是否具有掉電保持功能,由于相關程序停止執行,它們的現實值寄存器被鎖定,跳轉發生后其計時、計數值保持不變,在跳轉中止,程序繼續執行時,計時計數將繼續進行。另外,計時、計數器的復位指令具有優先權,即使復位指令位于被跳過的程序段中,當執行條件滿足時,復位工作也將執行。
        我用上面的程序在GX-Simulator驗證時,發現結果不對,何解?
        按書上介紹,我程序里如果X1接通,則T0應該復位的,實際不是這樣。
        資料來源于史國生主編的《電氣控制與可編程控制器技術》第二版 第八章第二節(p204頁)
        難道是書上的錯,還是我理解錯誤,疑惑中,望幫忙解答,謝謝!
        方茂興
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 882 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2008-08-17
        最后登錄: 2013-08-25
        查看方茂興的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-10-05 09:29
        我試了一下確實這樣,我也不知道為什么。
        zxc6688
        工業自動化是我們的目標
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 338 點
        下載積分: 4182 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2007-09-11
        最后登錄: 2024-01-05
        查看zxc6688的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-10-05 10:23
        問題在于X0。
         
        這里有一句“當執行條件滿足時”。
        X0接通一次,程序就會去執行P0里的程序,(對于X1來說,這個時候是位于被跳過的程序段中,X1接通T0被復位P0完成后,會返回到跳轉發生時刻這一步接著往下執行。
          因為X0一直處于接通狀態,所以跳轉一直執行,程序不會執行LD X1  OUT T0 K200這一步。
        P0里面的T0的接通條件不應該用X0。
        [ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:31重新編輯 ]
        http://zxc6688.ys168.com/
        suer2008
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 704 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2007-06-30
        最后登錄: 2018-06-10
        查看suer2008的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-10-05 12:34
        TO 2樓,謝謝了
            我還是有疑問,按資料字面意思理解:"另外,計時、計數器的復位指令具有優先權,即使復位指令位于被跳過的程序段中,當執行條件滿足時,復位工作也將執行",這里是不有歧義:“當執行條件滿足時”,是指跳轉完成,跳轉條件不成立了?這樣似乎與書上要表達的意思不一樣?
        908914819
        加壘電氣
        級別: 家園?

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 535 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 1431(小時)
        注冊時間: 2008-07-06
        最后登錄: 2026-03-05
        查看908914819的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-10-13 00:51
        跳轉指令應該是這樣的,如果你先按下X1,再按下X0,程序跳轉到P0,但是RST  T0 的狀態仍然保持,所以程序跳轉到X0 ,T0不動作,如果你先按X0程序跳轉,T0計時,Y0輸出,此時,你按下X1,T0不復位

        主站蜘蛛池模板: 久女女热精品视频在线观看| 71pao成人国产永久免费视频| 激情综合五月天开心久久| 亚洲中文无码永久免费| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 国产成人免费观看在线视频| 午夜无码国产18禁| 国内精品一区二区不卡| 久久91精品牛牛| 欧美视频精品免费播放| 一本精品99久久精品77| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 夜夜添狠狠添高潮出水| 亚洲欧美人成人综合在线播放 | 亚洲精品无码日韩国产不卡av | 一区二区三区四区五区自拍| 久久国产成人高清精品亚洲| 亚洲天堂久久一区av| 中文有无人妻VS无码人妻激烈 | 青青草无码免费一二三区 | 99九九热久久只有精品| 被黑人伦流澡到高潮HNP动漫| 亚洲日韩一区二区| 久久国产免费观看精品| 国产av综合一区二区三区| 在线观看国产成人AV天堂| 在线观看欧美精品二区| 中文字幕精品亚洲二区| 综合色一色综合久久网| 日韩人妻无码精品久久| 国产成人女人毛片视频在线| 最近中文字幕国产精品| 国产成人精品三上悠亚久久| 精品精品亚洲高清a毛片| 中文字幕日韩精品国产| 午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 视频一区二区 国产视频| 国产亚洲天堂另类综合| 午夜精品久久久久久久爽|