        在觸摸屏上設定兩個伺服電機不同的目標頻率,如何實現同一時間(時間觸摸屏可設置)減速至速度為0停止,用的三菱FX3U的PLC,用PLSV指令控制兩個伺服,各位大神,有公式嗎,或者案例程序
        皮五
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 3436 點
        下載積分: 2876 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2007-07-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看皮五的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-09-27 13:49
        你是要控制位置還是速度?位置模式兩個伺服同時啟停是插補,速度模式同時啟停是電子齒輪
        wwr1992
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 5763 分
        在線時間: 369(小時)
        注冊時間: 2018-02-01
        最后登錄: 2026-03-09
        查看wwr1992的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-09-27 14:52
        三菱PLC我之前用的時候停止是以減速時間來停的,假如你設置100ms,那就是電機在100ms的時間從當前速度減速到停止,跟你速度快與慢沒影響
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-09-27 17:27
        引用
        引用第1樓皮五于2025-09-27 13:49發表的  :
        4樓  發表于: 2025-09-27 17:28
        現在是實現兩個不同速度以一個減速時間同時停
        引用
        引用第2樓wwr1992于2025-09-27 14:52發表的  :
        三菱PLC我之前用的時候停止是以減速時間來停的,假如你設置100ms,那就是電機在100ms的時間從當前速度減速到停止,跟你速度快與慢沒影響
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 1471 點
        下載積分: 1329 分
        在線時間: 154(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2026-03-10
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-09-28 09:55
        一樓已經回復的很明確了,使用電子齒輪功能。不知道三菱FX3U是否支持,如不支持只能設定相同的加減速時間了
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-09-29 08:30
        電子齒輪是指令嗎,目前用的是PLSV指令做速度控制
        引用
        7樓  發表于: 2025-09-29 08:31
        好的,我查一下
        引用
        引用第5樓朱光顯于2025-09-28 09:55發表的  :
        一樓已經回復的很明確了,使用電子齒輪功能。不知道三菱FX3U是否支持,如不支持只能設定相同的加減速時間了
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 900 個
        工控威望: 1279 點
        下載積分: 908 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-09-29 09:42
        搞個系數a就行了。

        三菱有斜坡指令,就算沒有自己寫一個也不困難,等時執行就可以了。減速的時候用斜坡指令調這個系數,從1降到0。
        假設有AB兩個電機,觸摸屏上分別設置了目標值,減速的時候AB分別乘以a然后輸出到運控指令,因為是乘的同一個數,這樣就能實現同時降低到0。
        這種方式最優雅的地方在于,在正常運行的時候,把系數設成1就行了,程序非常簡潔,沒有什么邏輯分叉的地方。
        同時,可以有針對性的去搞a的下降曲線,可以搞很復雜的減速算法。

        伺服電機跟隨特性是比較好的,直接調頻率就夠了,不過減速到末端,極低速是容易出問題的,比如抖動啥的,這個要根據現場情況調整了。比如說加個死區機制,頻率數值小于多少就認為是0,直接寫0
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-09-29 11:19
        查了一下,確實有,三菱的RAMP指令,現在有一臺機是信捷PLC的,不知道怎么用信捷程序來編寫斜波指令
        引用
        引用第8樓gxtmdb82164于2025-09-29 09:42發表的  :
        搞個系數a就行了。

        10樓  發表于: 2025-09-29 11:20
        感覺只控制1個伺服就可以,從伺服的脈沖輸入用主伺服的脈沖輸出,調整從伺服的電子齒輪調整速度比例,肯定是同時啟停
        難點在需要在線修改電子齒輪
        wangzhijian
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 81 點
        下載積分: 818 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2021-12-28
        最后登錄: 2026-03-07
        查看wangzhijian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-10-04 08:55
        用直線差補功能,同啟同停
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产成人久久蜜一区二区| 欧美激情内射喷水高潮| 日本道精品一区二区三区| 欧美乱码伦视频免费| 亚洲自拍精品视频在线| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 日本一区不卡高清更新二区| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 亚洲国产精品第一二三区| 国产黄色一区二区三区四区| 蜜桃av无码免费看永久| 国产精品一区二区三区三级| 国产精品99中文字幕| 欧美老少配性行为| 亚洲av无码专区在线观看成人| 在线播放亚洲成人av| 女人毛片女人毛片高清| 亚洲av成人一区国产精品| 亚洲伊人久久综合成人| 国产午夜福利精品片久久| 亚洲欧洲日产国码久在线| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 日韩精品区一区二区三vr| 免费黄色大全一区二区三区| 又粗又大又黄又硬又爽免费看| 最新国产色视频在线播放| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 麻豆av一区二区三区| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 激情中文小说区图片区| 精品国产一区二区亚洲人| 午夜福利理论片高清在线| 欧美黑人巨大xxxxx| 久久综合亚洲色一区二区三区| 综合色一色综合久久网| 亚洲永久精品ww47永久入口| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 四虎成人精品永久网站| 99久久精品国产一区色| 亚洲欧美中文日韩V在线观看|