        樓主  發表于: 2024-11-12 17:07
        本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 329 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2026-02-28
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-12 17:38
        斷開屏蔽看看
        感恩挖坑,感恩能填坑
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2104 個
        工控威望: 3098 點
        下載積分: 25708 分
        在線時間: 1575(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2026-03-12
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-12 17:56
        1、屏蔽線,盡量用那種網密的,外面一層亮銀的就算了,搞不好是垃圾屏蔽
        2、屏蔽層懸空,千萬不要接地
        3、變頻器、電機都要接地
        4、終端電阻要加
        5、通訊線盡量是雙絞線
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        烏嘍牛
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 855 個
        工控威望: 995 點
        下載積分: 2517 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2020-06-10
        最后登錄: 2026-03-11
        查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-12 18:26
        圍觀,學習一下,從來沒搞過大項目,
        daocaoren
        天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 443 個
        工控威望: 12019 點
        下載積分: 33866 分
        在線時間: 2748(小時)
        注冊時間: 2013-08-23
        最后登錄: 2026-03-12
        查看daocaoren的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-12 18:29
        把變頻器的載波頻率調低一點看看效果,希望對你有所幫助
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun) 感謝分享!
      3. 天津深聯科技有限公司
        www.eacc.icoc.vc
        聯系人:鄧經理
        聯系電話:13802179005
        QQ/微信:524987886
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2510 個
        工控威望: 3173 點
        下載積分: 13639 分
        在線時間: 687(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2026-03-12
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-11-12 18:46
        這個我以前也弄過,30多臺,用的是一個485集線器,如下圖中所示,與威綸通觸摸屏485通訊,一點問題沒有,重不掉線,但有一個前提是,每個頁面不能做太多個通訊站點,我一個畫面最多做8個變頻器通訊站點,分多幾個頁面做,也不影響輪詢效率。如果從站太多,就分多幾路單獨接。
        相信自我!
        天黑看星星
        致敬無私奉獻的同行們
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1069 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2026-03-09
        查看天黑看星星的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-11-13 09:08
        看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
        引用
        引用樓主風中云于2024-11-12 17:07發表的 請教485通訊干擾的問題 :
        本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(風中云)
      5. 酷比電氣人
        風中云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 196 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 871 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2007-11-23
        最后登錄: 2026-02-28
        查看風中云的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-11-13 09:29
        引用
        引用第6樓天黑看星星于2024-11-13 09:08發表的  :
        看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
        到年底維修時再試試看
        lb0857
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 55 點
        下載積分: 210 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2024-11-04
        最后登錄: 2025-03-27
        查看lb0857的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-11-13 09:55
        對80臺從機;   一般是32臺從機  
        而且要求手拉手的接線方法  導線是雙絞線  


        不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看   基本上就干擾數據亂了
        現場布線也有關系  
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 900 個
        工控威望: 1279 點
        下載積分: 908 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-11-13 13:19
        一勞永逸:
        不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
        這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

        你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~
        麥香麥子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2024-08-24
        最后登錄: 2026-02-26
        查看麥香麥子的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-11-13 14:08
        學習中
        ma123456789
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 2047 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2023-05-09
        最后登錄: 2026-03-11
        查看ma123456789的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-11-13 14:51
        機臺太多 有條件還是換網線吧   485接這么多臺 一旦有一臺有問題直接搞死現場 實在不行搞幾個485接口 多個485 這樣就減少干擾 對控制也沒什么問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕无码中文字幕有码a| 亚洲综合网国产精品一区| 成年无码av片在线蜜芽| 综合久久婷婷综合久久| 亚洲av成人一区在线| 欧美乱码伦视频免费| 国产蜜臀精品一区二区三区| 亚洲老熟女一区二区三区| 国产精品入口麻豆| 一本大道久久a久久综合| 欧美另类视频一区二区三区| 国产亚洲AV电影院之毛片| 啦啦啦啦www日本在线观看| 成人国产一区二区三区精品| 亚洲综合一区二区三区| 俄罗斯老熟妇性爽xxxx| 男人添女人下部高潮视频| 不卡av电影在线| 中文字幕有码日韩精品| 精品一区二区不卡免费| 国产精品福利中文字幕| 久久国产精品久久国产精品| 香蕉久久夜色精品国产成人| 天堂a无码a无线孕交| 国产真人无遮挡免费视频| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 久久精品午夜视频| 国产成人精品免费视频app软件| 国产成人精品无码一区二区老年人| 久久亚洲AV成人网站玖玖| 啦啦啦在线观看播放视频www| 亚洲高清成人av在线| 在线观看精品国产自拍| 亚洲成在人线AV品善网好看| 国产精品久久久久久成人影院| 人妻日韩人妻中文字幕| 亚洲国产精品一区第二页| 亚洲精品一区二区18禁| 亚洲乱码日产精品m| 成人国产一区二区三区精品| 野花日本hd免费高清版8|