        看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 585 個
        工控威望: 634 點
        下載積分: 2220 分
        在線時間: 480(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2026-03-13
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
        沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
        暴躁小白兔
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 9775 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2021-05-11
        最后登錄: 2026-03-13
        查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
        干弱點的我看著像TN-C-S 接法
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2026-03-13
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
        說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1016 個
        工控威望: 2579 點
        下載積分: 4078 分
        在線時間: 451(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2026-03-12
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
        一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
        缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2026-03-13
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
        水處理行業也這樣處理嗎?
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1924 個
        工控威望: 2103 點
        下載積分: 120608 分
        在線時間: 2183(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2026-03-13
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
        主 控電路應該分開好些,并做好保護
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2026-03-13
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
        這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-14
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
        正常!

        只要做過重復接地就不會有什么危險。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
        PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2026-03-13
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
        引用
        引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
        PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

        請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-14
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
        引用
        引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

        請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


        樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

        其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

        它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 女人与牲口性恔配视频免费| 亚洲高清免费在线观看| 日本韩国一区二区精品| 中文字幕有码无码AV| 亚洲人成人网色www| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产高清自产拍av在线| 国内精品人妻一区二区三区| 人妻无码中文字幕| 国产玖玖玖玖精品电影| 国产精品久久久久久无毒不卡 | 无码人妻一区二区三区精品视频| 激,情四虎欧美视频图片| 国产福利微视频一区二区| 亚洲人妻系列中文字幕| 午夜无遮挡男女啪啪免费软件| 最新偷拍一区二区三区| 精品久久杨幂国产杨幂| 亚洲av激情一区二区三区| 国产精品成| 一区二区在线观看 激情| 永久免费av无码网站直播| 欧美精品一产区二产区| 中文字幕一区日韩精品| 午夜在线不卡| 国产一区二区三区黄网| 国产精品美女久久久久av爽| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 国产主播一区二区三区| 少妇被黑人到高潮喷出白浆| 亚洲国产精品500在线观看| 亚洲国产精品综合久久20| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020 | 午夜视频免费试看| 97久久久精品综合88久久| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 亚洲永久精品一区二区三区| 无码专区视频精品老司机| 在线日韩日本国产亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~的视频|