        請教各位:

        C# 通過 modbus tcp 如何讀/寫發那科機器人的寄存器。

        發那科機器人有沒有類似PLC里的數據寄存器D,然后 C# 就可以通過modbus 往該寄存器讀/寫數據了,謝謝!
        yangliu9420
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 61 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2023-11-05
        最后登錄: 2024-02-28
        查看yangliu9420的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-01-24 11:18
        之前我查到 HslCommunication 可以與發那科cnc 通信,但不知道能否與發那科機器人通信。

        因為公司的機器人還沒采購回來,現在還不能調試。
        yangliu9420
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 61 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2023-11-05
        最后登錄: 2024-02-28
        查看yangliu9420的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-01-24 11:18
        有知道的前輩還請指點一下,先謝謝了
        金蛇郎君czz
        車到山前必有路
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2246 個
        工控威望: 8336 點
        下載積分: 250 分
        在線時間: 486(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2026-03-08
        查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-01-24 15:28
        打400問下發那科官方
        czz674613079@163.com
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1237 個
        工控威望: 1470 點
        下載積分: 8210 分
        在線時間: 379(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2026-03-07
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-01-24 16:57
        可以通訊,采購時,標識要MODBUS TCP的功能包,這樣設備過來后配置一下DIO的映射就可以了。
        機架號=96 就是modbus tcp
        yangliu9420
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 61 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2023-11-05
        最后登錄: 2024-02-28
        查看yangliu9420的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-01-25 10:42
        引用
        引用第4樓fjqz00于2024-01-24 16:57發表的  :
        可以通訊,采購時,標識要MODBUS TCP的功能包,這樣設備過來后配置一下DIO的映射就可以了。
        機架號=96 就是modbus tcp


        謝謝老哥的回復,

        現在就是不太清楚在DIO地址與modbus地址的映射關系。

        例如,要讀取三菱 5U PLC的寄存器:
        讀D10,用modbus的功能碼3讀保持寄存器的地址10
        讀D100,用modbus的功能碼3讀保持寄存器的地址100

        現在換為發那科機器人的寄存器,就不太清楚了
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1237 個
        工控威望: 1470 點
        下載積分: 8210 分
        在線時間: 379(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2026-03-07
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-01-25 11:28
        寄存器地址就是從0開始的,按字分配
        40001,40002,40003……這樣方式的地址,用03指令,調試時用Modscan32之類的軟件監控一下,就可以看到規律了。
        matisyahoo
        嚴謹做事
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2016-07-17
        最后登錄: 2026-03-10
        查看matisyahoo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-03-15 09:46
        圖片:
        Fanuc機器人隨機光盤選項功能操作說明書“觸摸屏通信功能”章節的Modbus通信篇有詳細介紹的。我用威綸觸摸屏與之通訊過,很方便的。
        例如這樣:
        GetData(a, "MODBUS TCP/IP", 1x, 21010, 1)
        就是把Fanuc機器人的專用信號UO[10]這個busy信號獲取過來。

        主站蜘蛛池模板: 久久夜色撩人精品国产av| 亚洲精品久久7777777国产| 久久精品人成免费| 亚洲啪啪精品一区二区的| 亚洲午夜精品国产电影在线观看 | 中文字幕乱码亚洲美女精品| 国产欧美久久一区二区| 亚洲熟女乱综合一区二区三区| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 亚洲高清日韩专区精品| 欧美成人一区二区三区不卡| 2021国产精品视频网站| 久久99国产视频| 国产精品永久免费成人av| 久久精品午夜视频| 一个色综合国产色综合| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 猛男被狂c躁到高潮失禁男男小说 国产成人综合亚洲AV第一页 | 亚洲天堂激情av在线| 亚洲成a人片在线观看中| 亚洲av色一区二区三区| 顶级少妇做爰视频在线观看| 性色av无码久久一区二区三区| 亚洲欧美综合精品二区| 欧美a级v片在线观看一区| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产| 一区二区三区四区五区色| 国产精品天天看天天狠| 国产精品污一区二区三区| 手机无码人妻一区二区三区免费| 四虎库影成人在线播放| 青青热在线精品视频免费观看| 少妇高潮太爽了在线观看| 国产影片AV级毛片特别刺激| 男男欧美一区二区| 亚洲精品免费一二三区| 青青草成人免费自拍视频| 日韩国产精品无码一区二区三区 | 免费无码va一区二区三区| 亚欧洲乱码视频在线专区|