        各位總工們好:
                           有個疑問就是:在HMI上點擊“按鈕”,或“通過HMI設置相關參數”或 “查看PLC參數”,那么HMI是如何知道這個是寫入PLC的數據,而不是讀PLC的數據呢?
                           在HMI變量的屬性里,沒看到有專門設置寫入PLC或讀PLC數據的設置的。


        煩請總工們解惑。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 844 個
        工控威望: 1231 點
        下載積分: 2090 分
        在線時間: 273(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-11-25 08:26
        為什么要區分這個?變量讀寫都是可以的,只是看你需要讀還是需要寫。
        zhenzi917
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1208 個
        工控威望: 3924 點
        下載積分: 2067 分
        在線時間: 372(小時)
        注冊時間: 2022-01-13
        最后登錄: 2026-02-06
        查看zhenzi917的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-11-26 08:05
        IO域設置里面有啊,輸入或輸出模式,或雙模式
        命自我立
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1016 個
        工控威望: 2579 點
        下載積分: 4078 分
        在線時間: 451(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2026-03-12
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-11-27 09:24
        不是總工,打工人而已!!!HMI上功能元件屬性問題,有些元件是只讀的,有些則可以支持讀寫!通訊參數(讀寫功能)集成在元件上只需要你使用即可
        mr_liu
        學海無涯,劃水度日
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 1034 點
        下載積分: 774 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2021-04-13
        最后登錄: 2026-02-05
        查看mr_liu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-12-07 15:59
        要么讀要么寫,或者讀寫都可以,這個為啥要區分,設置好對應地址,就OK了
        方奇10010
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 212 點
        下載積分: 1808 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2021-07-29
        最后登錄: 2026-02-11
        查看方奇10010的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-01-10 21:49
        PLC和hmi之間關聯的數據是不停交換的,至于怎么交換的那是西門子的事,你只要知道改了觸摸屏上的,就是改了PLC上的就完事了,因為通訊的程序西門子的程序員,或者芯片已經解決了,你我都是用戶,人家肯定是把自己的軟件做的越簡單操作越好,

        主站蜘蛛池模板: 日韩成人无码v清免费| 日韩精品一卡二卡三卡在线| 国产日韩av二区三区| 99热久久只有这里是精品| 一区二区欧美日韩高清免费| 久久亚洲AV成人网站玖玖| 亚洲偷自拍国综合| 一个人看的www免费高清视频| av日韩在线一区二区三区| 欧美乱码伦视频免费| 亚洲一级特黄大片一级特黄| 成人a免费α片在线视频网站| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 中文字幕无码精品亚洲35| 国产一区二区三区导航| 无码人妻久久一区二区三区app| 亚洲av片在线免费观看| 久热中文字幕在线| 精品亚洲综合一区二区三区| 性做久久久久久久| 亚洲精品综合网中文字幕| 这里只有精品免费视频 | 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 无码人妻一区二区三区av| 精产国品一二三产区别手机| 精品国产人成亚洲区| 99热久久这里只有精品| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 国产成人亚洲精品在线看| 国产不卡久久精品影院| 很黄很色很污18禁免费| 日本高清视频色WWWWWW色| 成人做受视频试看60秒| 日韩人妻无码一区二区三区99 | 另类 专区 欧美 制服| 欧美亚洲高清日韩成人| 97中文字幕在线观看| 日韩精品亚洲专在线电影| 国产日韩一区二区在线| 毛片免费观看视频| 亚洲中文字幕无码av|