        現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 4141 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-11-18 16:20
        把電磁閥按功能分組,根據分組情況選用開關電源
        個人感覺這樣會好一些
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 900 個
        工控威望: 1279 點
        下載積分: 908 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-11-18 16:46
        理論電流都有67A,而且還是感性負載,電源容量降額幅度很大,怎么可能按照1600W選型,低壓大電流的玩意,最討厭了

        分組幾乎是必須的,而且最好采用帶電源狀態監控的型號,還有一個方法是看看是否支持AC電源,變壓器本身就抗沖擊降額幅度小得多,這種功率下大功率變壓器反而性價比會更高~
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看goldage的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-11-18 21:57
        分組用多個電源
        能用220的盡量用220
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 653 點
        下載積分: 1671 分
        在線時間: 1882(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2026-03-12
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-11-19 00:35
        開關電源可以搞多個,我看老外搞空壓機,開關電源搞了4,5個,抗干擾,可靠性行那肯定沒的說
        區欠陽快樂
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 903 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2022-05-30
        最后登錄: 2024-02-03
        查看區欠陽快樂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-11-19 07:49
        分開弄,后續檢修方便。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2401 個
        工控威望: 2886 點
        下載積分: 4844 分
        在線時間: 1215(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2026-01-08
        查看libin520的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-11-19 14:02
        按電磁閥組別來分配開關電源。用6個開關電源。40A一個,960W,
        足夠的。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        空心大神
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 85 點
        下載積分: 624 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2023-11-16
        最后登錄: 2026-01-04
        查看空心大神的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-11-20 11:15
        用多個開關電源 將控制電源  切記不要講控制電源與動力電源用用同一個
        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 645 個
        工控威望: 2307 點
        下載積分: 35029 分
        在線時間: 1439(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-11-20 11:30
        分模組配多個電源,感性負載需要多留些余量!
        rongbing
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1246 個
        工控威望: 1487 點
        下載積分: 33382 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2015-02-15
        最后登錄: 2026-03-11
        查看rongbing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-11-20 11:34
        這個簡單,算出總得用電量,然后輸入輸出分開使用,輸出在分組使用單獨控制
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 329 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2026-02-28
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-11-20 11:37
        若是我,我直接選擇三相輸入明緯2000W電源,控制器單獨配以個50-75W電源
        感恩挖坑,感恩能填坑
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 8241 點
        下載積分: 12009 分
        在線時間: 615(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2026-03-12
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-11-20 11:46
        預算足夠,就多個電源分組,每組電源再接個輸入,短路沒有電壓時還能報警,
        想省錢就直接找變壓器廠定制個輸出DC24的變壓器,分幾路都加空開保護短路就可以了
        100多個電磁閥一個1A左右,用3kVA的變壓器,搞過沒出過問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 99久久久无码国产精品9| 色二av手机版在线| 欧美z0zo人禽交| 国产一区在线播放av| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 午夜精品久久久久久久第一页| 好深好湿好硬顶到了好爽| 国产高清亚洲精品视bt天堂频 | 日韩欧美精品suv| 国产偷国产偷亚洲高清午夜| 成人午夜福利免费专区无码| 日韩啪啪精品一区二区亚洲av| 国产精品第一页一区二区| 性视频一区| 国产精品久久久久久福利69堂| 亚洲欧美在线看片AI| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| 丁香五月婷激情综合第九色| 少妇搡bbbb搡| 丁香五月婷激情综合第九色| 国精品午夜福利视频不卡| 亚洲黄日本午夜一区二区| 国产一区二区三区色噜噜| 国产精品va在线观看无码不卡| 亚洲一区二区三区| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 日本高清色WWW在线安全| 欧美最猛黑人xxxx| 在线涩涩免费观看国产精品| 亚洲伊人成综合网2222| 久久涩综合一区二区三区| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 麻豆一区二区三区香蕉视频| 亚洲日本国产精品一区| 久热这里只有精品视频3| 国产成人精品久久综合| 无码AV中文字幕久久专区| 亚洲国产成人综合熟女| 精品乱子伦一区二区三区| 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站| 亚洲高清WWW色好看美女|