        求助一下PID控制,本人沒做過PID控制這塊第一次做,出水點有兩臺水泵用變頻器控制,要求兩臺變頻器同步啟停同頻率運行,出水點上方有一個流量計反饋信號,我這里打算用200smartPLC來做,用一路PID來控制一臺變頻器恒流運行,另外一臺變頻器的頻率源隨著主變頻器的頻率所變化呢,這個方法行不行,求大神指點一下,或者是有更好的方法
        wjm111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 148 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 680 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2006-11-05
        最后登錄: 2026-01-20
        查看wjm111的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-08-02 14:54
        做恒壓控制,信號是壓力信號,不是流量計。另外不知道你為什么要用2臺水泵,明明一臺就可以了。
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2510 個
        工控威望: 3173 點
        下載積分: 13629 分
        在線時間: 686(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2026-03-07
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-08-02 16:02
        到底是恒壓供水還是恒流供水?當然控思路差不多了
        相信自我!
        長大很煩
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 99 點
        下載積分: 357 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2022-12-10
        最后登錄: 2024-08-17
        查看長大很煩的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-08-02 17:04
        是恒流供水,項目要求兩臺變頻器同時啟停控制水泵
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 316 點
        下載積分: 3127 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2026-03-05
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-08-04 09:05
        建議流量計接到變頻器上,用變頻器的PID進行控制
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1693 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 766(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2026-03-06
        查看langui的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-08-06 16:10
        如果一臺水泵不夠用,只需要一臺用工頻長期運行另一臺做恒流用就行了。如果一臺夠用就一用一備。
        雪山飛狐
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 16527 個
        工控威望: 17609 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 1186(小時)
        注冊時間: 2019-06-05
        最后登錄: 2026-03-10
        查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-08-11 10:26
        用變頻器pid控制恒壓供水,技術方案是很成熟的了。
        微念夕陽
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 915 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2023-03-22
        最后登錄: 2024-02-23
        查看微念夕陽的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-08-12 13:13
        樓上正解,單純PId的控制變頻器自動整定已經很棒了。PLC應該做其他更負責的外部邏輯

        主站蜘蛛池模板: 国产成人无码A区在线观看视频| 国产成人精品18| 国产成人一区二区三区免费| 亚洲天堂视频网站| 亚洲精品专区永久免费区| 亚洲国产成人精品av区按摩| 亚洲AV成人片在线观看| 国产人成777在线视频直播| 麻豆国产97在线 | 中国| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 欧美FREESEX黑人又粗又大| 国产情侣激情在线对白| 亚洲成人av在线高清| 青青在线视频一区二区三区| 久久永久视频| 思思久99久女女精品| 国产精品久久精品| 亚洲国产综合自在线另类| 激情 自拍 另类 亚洲| 国产高清一区在线观看| 国产精品视频午夜福利| 色综合欧美五月俺也去| 99久久无码私人网站| 国产一级黄色av影片| 亚洲国产精品综合色在线| 在线а√天堂中文官网| 99久久国产一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合| 天堂av网一区二区三区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 开心色怡人综合网站| 日本久久精品一区二区三区| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 女人喷液抽搐高潮视频| 超频97人妻在线视频| 西西人体大胆444WWW| 中文一级毛片| 东方四虎在线观看av| 国产精品乱子伦一区二区三区| 91中文字幕一区在线| 亚洲午夜福利在线观看|