        FX3U的plc會偶爾出現error報錯燈閃爍的情況,導致Y輸出信號也跟著閃爍,報錯燈閃爍的時候電腦跟plc通訊也會斷開,有沒有大神遇到過這種情況,是什么原因導致的
        13821917697
        承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 827 個
        工控威望: 3253 點
        下載積分: 14418 分
        在線時間: 1374(小時)
        注冊時間: 2019-12-26
        最后登錄: 2026-03-12
        查看13821917697的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-06-03 14:30
        進錯誤診斷區看一下不就知道了
        時光皆薄情
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 3405 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2023-01-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-06-03 14:35
        現在它一報錯之后,就通訊不上了
        13821917697
        承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 827 個
        工控威望: 3253 點
        下載積分: 14418 分
        在線時間: 1374(小時)
        注冊時間: 2019-12-26
        最后登錄: 2026-03-12
        查看13821917697的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-06-03 15:25
        假貨或者旁邊有干擾源之類的問題吧,我之前遇到過旁邊有個高頻振動盤,只要他一工作,我這邊WORK2和PLC的連接就斷了,但是沒出現你這種爆紅燈的問題
        時光皆薄情
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 3405 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2023-01-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-06-03 15:27
        這個plc已經用過幾年了,昨天才開始出現這種情況的
        時光皆薄情
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 3405 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2023-01-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-06-03 15:30
        現在問題是開機過大概兩分鐘就會出現報錯燈閃爍的情況,在還沒有報錯的時候可以正常通訊,但是一出現報錯燈閃爍時,就會斷開和電腦的通訊,之后就通訊不上了,重新上電之后又出現同樣的問題
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9018 個
        工控威望: 8714 點
        下載積分: 17116 分
        在線時間: 5366(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-11
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-06-03 17:01
        如果用了幾年了,程序應該是正常的。
        可以檢查下硬件,把PLC拆開來,把灰塵清理下,再安裝上。比如某處接觸不良,或者某種有小顆粒卡住有短路,都有可能。
        同時還要檢查下電池電壓。
        拆PLC時那個電池不要撥,以免程序丟失。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        heyuxin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 666 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2021-02-21
        最后登錄: 2026-03-11
        查看heyuxin的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-06-03 17:32
        可能存在24v短路;要查一下線;fx短路以后Y輸出就是一直閃的
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看goldage的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-06-03 21:53
        電源板的問題,換了吧
        時光皆薄情
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 3405 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2023-01-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-06-05 09:13
        謝謝各位的解答,PLC的24V電源沒有短路,電池電壓也沒有問題,現在想想覺得應該是PLC的散熱功能出現問題了,PLC過熱了導致的這個問題,后面實在沒有辦法了,更換了一個PLC之后就好了
        時光皆薄情
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 3405 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2023-01-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-06-05 09:26
        引用
        引用第7樓qqc青春之歌于2023-06-03 17:17發表的  :
        什么牌子

        三菱的FX3U
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2510 個
        工控威望: 3173 點
        下載積分: 13639 分
        在線時間: 687(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2026-03-12
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-06-05 11:34
        可能的問題:1.電池欠壓   2.PLC電源模塊部分有間歇性短路   3.PLC本身故障
        干擾的可能性不大有,PLC這種工業現場核心控制器件其抗干攏能力是非常強的。
        相信自我!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕日韩有码| 国产日韩一区二区天美麻豆| 大香网伊人久久综合网2020| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 四虎永久在线精品免费视频观看 | 日本韩国一区二区精品| 成在人线AV无码免观看麻豆| 国产农村妇女一区二区三区| www射我里面在线观看| 国产亚洲无线码一区二区| 蜜臀av一区二区三区日韩| 亚洲精品一二三区在线看| 99riav国产精品视频| 在线国产你懂的| 久久精品国产热久久精品国产亚洲| 国产最大成人亚洲精品| 亚洲色欲色欲www成人网| 丰满少妇被猛烈进入无码| 亚洲成aⅴ人在线观看| 日韩免费美熟女中文av| 深夜av在线免费观看| 亚洲卡1卡2卡新区网站| 女人与公狍交酡女免费| 亚洲国产成人综合一区二区三区| 无码中文字幕久久久久久| 三上悠亚精品一区二区久久| 国产伦精品一区二区三区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 日本高清视频色欧WWW| 国内精品久久久久影院不卡| 国产福利在线免费观看| 亚洲综合av一区二区三区| 成人无码一区二区三区网站| 国内自拍偷拍一区二区三区| 免费人成再在线观看网站| 人人人澡人人肉久久精品| AV大片在线无码永久免费 | 亚洲精品日韩久久精品| 免费乱理伦片在线观看| 国产精品午夜无码av体验区|