        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 883 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 1160 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2026-03-03
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
        學習了
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 1160 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2026-03-03
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 883 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13840 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2026-03-03
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13840 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2026-03-03
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 883 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 国产精品白丝久久AV网站| 中文字幕无码专区一VA亚洲V专| 粉嫩av一区二区三区蜜臀| 精品久久人人妻人人做精品| 成 人影片 免费观看| 最新国产色视频在线播放 | 亚洲av无码成人精品区一区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 日本亚洲一区二区精品久久| 国产一区二区精品偷系列| 亚洲香蕉av一区二区蜜桃| 九九热在线免费播放视频| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 国模国产精品嫩模大尺度视频| 亚洲美腿丝袜无码专区| 久久国产精品不只是精品| 日本精品一区二区在线看| 丝袜美腿视频一区二区三区| 免费夜色污私人影院在线观看| 99人体免费视频| 久久综合干| 日本视频精品一区二区| 国产一区二区三区禁18| 91娇喘视频| 四虎成人在线观看免费| 亚洲日韩亚洲另类激情文学| 高颜值午夜福利在线观看| 国产中文一区卡二区不卡| 国产成人综合久久精品下载| 性男女做视频观看网站| 国产精品妇女一区二区三区| 欧美视频网站www色| 久久精品人妻无码一区二区三区| 国产成人AV在线免播放观看新| 久久亚洲精品国产精品| 一本久道中文无码字幕av| 又大又长粗又爽又黄少妇毛片| 午夜福利不卡片在线播放免费| 成人综合人人爽一区二区| 国产精品一区二区国产馆| 国产区免费精品视频|