        樓主  發表于: 2020-09-17 08:23
        各位大腿早上好
        下載設備上裝了一個額定輸入電流3.4A的開關電源,客戶讓在開關電源前面加一個保護措施(短路),如果選擇空開或者保險絲,應該分別選擇多大的
        有事加我頭像微信
        陽1234
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 1447 點
        下載積分: 16527 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2020-06-29
        最后登錄: 2026-03-14
        查看陽1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-09-17 09:18
        3A應該就夠了
        柳絮飛花
        無產工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 1212 點
        下載積分: 8053 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2017-06-27
        最后登錄: 2024-12-17
        查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-09-17 11:54
        空氣斷路器。2P,4A,符合你要求
        工控普通人,學習在路上
        大海嘯
        平常心對待每件事
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 705 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2019-05-20
        最后登錄: 2025-09-25
        查看大海嘯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-09-18 11:36
        我一般選用3A的D型開頭靈敏度比C型高
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2719 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-09-19 09:52
        3-5A都可以,不裝開關也沒多大問題。正版開關電源自己有短路保護功能。
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 3115 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-09-19 10:53
        不要選太小,會誤動作的
        太陽雨
        太陽雨
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 639 點
        下載積分: 97289 分
        在線時間: 49900(小時)
        注冊時間: 2006-11-16
        最后登錄: 2026-03-14
        查看太陽雨的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-09-19 11:12
        3A保險絲就夠了,成本又低。
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1346 個
        工控威望: 1628 點
        下載積分: 4288 分
        在線時間: 913(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2026-03-12
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-09-19 21:50
        開關電源前加斷路器。開關電源直流輸出加直流型斷路器。輸出端或者負載幾個電磁閥共一個保險絲。雖說老式。但是一般不會燒感應器的線。我碰到過好幾個案例,都是DC24V短路,造成感應器線燒壞,或者電磁閥線燒焦,皮都焦破了。附近的線也跟著燒焦。開關電源美壞。主電源主開關沒跳閘。設備是韓國和泰國的。開關電源都是牌子貨,一個是歐洲的牌子。另一個是歐姆龍開關電源。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(jiasang0730)
        aabbcc296
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 823 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 6241 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2009-03-07
        最后登錄: 2020-11-25
        查看aabbcc296的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-09-20 12:26
        開關電源前后都得加斷路器
        無良!!
        有事加我頭像微信
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 248 點
        下載積分: 7939 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2020-01-15
        最后登錄: 2024-12-23
        查看無良!!的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-09-26 08:34
        短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
        引用
        引用第1樓陽1234于2020-09-17 09:18發表的  :
        3A應該就夠了
        有事加我頭像微信
        無良!!
        有事加我頭像微信
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 248 點
        下載積分: 7939 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2020-01-15
        最后登錄: 2024-12-23
        查看無良!!的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-09-26 08:35
        短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
        引用
        引用第4樓李志華于2020-09-19 09:52發表的  :
        3-5A都可以,不裝開關也沒多大問題。正版開關電源自己有短路保護功能。
        有事加我頭像微信
        無良!!
        有事加我頭像微信
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 248 點
        下載積分: 7939 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2020-01-15
        最后登錄: 2024-12-23
        查看無良!!的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-09-26 08:35
        短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
        引用
        引用第6樓太陽雨于2020-09-19 11:12發表的  :
        3A保險絲就夠了,成本又低。
        有事加我頭像微信
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲大尺度一区二区av| 国产一区二区丰满熟女人妻| 日韩精品一卡二卡在线观看 | AV人摸人人人澡人人超碰妓女| 国产精品成人不卡在线观看| 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀| 亚洲午夜久久久久久久久久| 鲁丝片一区二区三区免费| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 欧美丰满妇大ass| 18禁黄无码免费网站高潮| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 日韩理伦片一区二区三区| 中文字幕理伦午夜福利片| 日韩精品av一区二区三区| 深夜福利资源在线观看| 久久精品国产999大香线焦| 国产亚洲精品日韩av在| 国产一区二区日韩经典| 丰满人妻AV无码一区二区三区| 国产精品成人av电影不卡| 又硬又粗又长又爽免费看| 精品国产精品国产偷麻豆| 亚洲成A人片在线观看的电影| 午夜精品福利亚洲国产| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 国产高清看片日韩欧美久久| 国产区成人精品视频| 久久精品国产精品亚洲艾| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 免费人成视频x8x8国产| 黑人异族巨大巨大巨粗| 欧美日本激情| 欧美精品国产综合久久| 日韩人妻久久精品一区二区| 草草浮力影院| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 日韩女优一区二区视频| 亚洲色图视频一区中文字幕| 国产精品久久久久久福利| 亚洲一区二区精品动漫|