        12樓  發表于: 2020-03-01 09:11
        我公司有2個配電房相隔約100米,本來是一個配電房供一車間的,后來有一個車間電不夠用把另一配電房拉線過來專供2臺設備用{新增設備),這樣用也是相安無事的,過段時間再增加一臺設備時想把2個變壓器零線并在一起,一并瞬間接線柱起電火花就像2根相線短路聲音還很大的,估計是2個變壓器零線之間的電位差,就像同一變壓器零線和地線雖然是同一抽頭出來的可零線經過各種各樣的負載后零線和地線并在一起時也會起火花,這也是零線和地線電位差
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1236 個
        工控威望: 1442 點
        下載積分: 3903 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2026-02-26
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2020-03-01 22:54
        如果用電設備本就已經分區,且兩分區之間不需要聯絡,就不要連接。
        如果需要聯絡使用(特殊情況一臺變壓器帶2個分區),是可以連接的,但接地也需要連接。
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18211 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2020-03-02 22:40
        干嘛要把零線并在一起?多余。
        樓主留言:
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 所以詢問零線是不是可以并用
        huangaijia
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 750 個
        工控威望: 5245 點
        下載積分: 925 分
        在線時間: 202(小時)
        注冊時間: 2019-07-22
        最后登錄: 2026-03-11
        查看huangaijia的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2020-03-03 18:21
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-11
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2020-03-03 19:38
        引用
        引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


        你這樣做更加不安全!

        要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

        如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

        所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18211 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2020-03-03 22:27
        引用
        引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下

        如果原來是一臺變壓器供電,改兩臺變壓器后考慮電纜的承載能力夠不,如果夠的話,建議在配電室改造為兩臺變壓器并聯運行。最安全的辦法還是重新拉電纜。
        123qw123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 121 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2026-02-05
        查看123qw123的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2020-03-06 07:20
        沒有0序互感器是可以公用0線的。要保證所并變壓器0線不斷。
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 653 點
        下載積分: 1671 分
        在線時間: 1881(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2026-03-11
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2020-03-08 17:05
        圖片:
        圖片:
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
            1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
           :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的
        肥肥的瘦子
        心不在,夢不在,山河依舊;夢回吹角連營,都是夢。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 2427 點
        下載積分: 3160 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2026-03-11
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2020-03-08 17:34
        學習了,變壓器加入所有規格參數全部相同,可以并聯麼?
        如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 653 點
        下載積分: 1671 分
        在線時間: 1881(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2026-03-11
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2020-03-08 18:04
        描述:并列運行條件如下
        圖片:
        可以并聯,實際運行一般都是分段運行的;倒負荷的時候并聯下,或者一段進線故障母聯自投;
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-11
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2020-03-09 20:12
        引用
        引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
            1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
           :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


        你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?


        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产永久免费高清在线观看| 日本特黄特色aaa大片免费欧| 色欲国产精品一区成人精品| 人妻体内射精一区二区三区| 久久一日本道色综合久久| 国产裸体永久免费无遮挡| 激情综合网激情五月俺也去| 亚洲男人天堂东京热加勒比| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫 | 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 国产精品美女一区二三区| 亚洲国产成人无码影院| 一区二区三区四区精品黄| 99久久亚洲综合网精品| 性欧美videofree高清精品| 日日爽日日操| 国产尤物精品自在拍视频首页| 国产一级视频久久| 亚洲人成电影在线天堂色| 国产成人免费手机在线观看视频| 99精品日本二区留学生| 免费人成视频网站在线18| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品揄拍一区二区久久| 99999久久久久久亚洲| 日韩精品国产自在欧美| 男人又大又硬又粗视频| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 免费高潮了好湿h视频| 五月天天天综合精品无码| 亚洲最大成人在线播放| 久久精品国产99麻豆蜜月| 久热伊人精品国产中文| 亚洲图片综合图区20p| 无码人妻精品一区二区三区下载| 国产精品久久久亚洲456| 中文字幕亚洲无线码在线| 欧美人成在线播放网站免费| 99re6这里有精品热视频|