        今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

        退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 1217 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2026-03-01
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-10-07 17:39
        電流互感器二次不允許開路,電壓互感器不允許短路,這是常識。如果要防止電流沖擊電流表,可以用接觸器短路二次側,不能開路。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1236 個
        工控威望: 1442 點
        下載積分: 3903 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2026-02-26
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-10-07 22:45
        會的。
        直接把這個輔助觸點取消掉就行了,如果電流表不放心,那利用KM把電流表也短接了。
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 4141 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-10-08 08:16
        這個電路是根據正泰自耦減變壓器上面給的參考電路稍加變動轉換過來的,正泰的參考電路如圖

        用過QZB的人對這個圖不陌生吧
        sxguozhifeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 369 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 27126 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2019-05-14
        最后登錄: 2022-12-21
        查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-10-10 14:53
        電流互感器是不容許二次開路的,
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 1217 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2026-03-01
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-10-10 20:58
        抱歉,沒仔細分析你的圖紙,原理上是沒有問題的,用你的電路圖分析:啟動時KM1、KM2同時動作,減壓起動,KM3常閉點短路FR1和電流互感器,這是安全的,當啟動過程結束后,KM1常閉點先閉合,KM3常閉點再斷開,這樣熱保FR1進入正常工作狀態,FR1左上對應A相電流,左下對應C相電流,右側對應B相電流,電流表顯示B相電流。電路安全與否的關鍵是你要保證KM1復位后再啟動KM3,這樣就不會存在二次開路的情況。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝分享!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3417 個
        工控威望: 25032 點
        下載積分: 1992 分
        在線時間: 1857(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2026-03-15
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-10-11 08:59
        盡信書不如無書
        活學活用
        電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

        這個圖紙也說明了正泰的水平
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 1217 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2026-03-01
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-10-11 17:26
        引用
        引用第6樓tkggtdkjpl于2019-10-11 08:59發表的  :
        盡信書不如無書
        活學活用
        電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

        這個圖紙也說明了正泰的水平


        短接電流表是為了防止啟動電流沖擊電流表!

        主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲精品国产第二页| 欧美精品国产综合久久| 久久精品国产亚洲av天海翼| 天天躁日日躁狠狠躁一级毛片| 激情文学一区二区国产区| 亚洲一区二区三级av| 精品国产女同疯狂摩擦2| 无码激情亚洲一区| 99热在线只有精品| 精品偷拍一区二区三区| 国产自偷亚洲精品页65页| 国产精品一区二区三区污| 久久无码高潮喷水| 激情六月丁香婷婷四房播| 一本本月无码-| 最近高清日本免费| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 免费观看在线视频一区| 人妻系列无码专区免费| 国产成人免费无码AV| 国产偷国产偷亚洲综合av| 97精品尹人久久大香线蕉| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 午夜色无码大片在线观看免费| 久久婷婷大香萑太香蕉av人| 国产360激情盗摄全集| 国产肉体ⅹxxx137大胆| 国产麻豆成人传媒免费观看| 亚洲精品片911| 国产精品免费视频不卡| 小13箩利洗澡无码视频免费网站| 国产成人精品亚洲精品日日| 99久久99久久久精品久久| 亚洲综合区激情国产精品| 日韩精品一区二区三区中文无码 | 欧美成人VA免费大片视频| 无码精品一区二区久久久| 日本精品不卡一二三区| 免费av毛片免费观看| 中文字幕无线码免费人妻| 久久这里有精品国产电影网|