        既要讀也要寫M點,好像不能直接控制,    這個M點除了 通信控制還受到到觸摸屏的控制,怎么實現 ,求思路 謝謝
        好久不見啦
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 283 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 7365 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2018-04-30
        最后登錄: 2020-05-21
        查看好久不見啦的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-12-07 20:54
        把M換成V
        樓主留言:
        V是整個字傳輸的吧 我要單獨讀寫某個位  而不是整個字
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-12-08 10:29
        例如,使用VW200傳輸數據,VW200=VB200+VB201。V200.X對應某個要讀寫的M,V200.X的常開觸頭控制M線圈。
        k2416207
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 1132 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2014-04-30
        最后登錄: 2026-02-06
        查看k2416207的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-12-08 11:06
        可能是我說得不夠清楚   ,,我這里200PLC是作為從站       需要被主站讀寫   M0.0 -M0.7   而這個M0.0-M0.7除了通信可以控制   還受觸摸屏控制   現在問題是如果用V替代   例如把VB0 MOV MB0   那么當觸摸屏那端改變MB0的時候    MODBUS 還是讀取VB0 那么數據就不對了  還有如果改變VB0 那么整個MB0也被改變了     我現在需要的是位   就是改變M0.0 旁邊的M0.1本來是1還是1 是0還是0 不能改變  如果整個字傳輸過去  那么改變的就不是單單一個位了
        mahuiyan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 88 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 1404 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2015-06-17
        最后登錄: 2025-03-13
        查看mahuiyan的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-12-08 14:05
        modbus 不能讀寫M區  你可以換成V區 我4年前遇到和你一樣的問題
        樓主留言:
        好的
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2080 個
        工控威望: 2348 點
        下載積分: 3389 分
        在線時間: 2513(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-14
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-12-08 15:20
        觸摸屏也可以用V2.3等代替M2.3
        好久不見啦
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 283 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 7365 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2018-04-30
        最后登錄: 2020-05-21
        查看好久不見啦的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-12-08 20:29
        引用
        引用第1樓好久不見啦于2018-12-07 20:54發表的  :
        把M換成V

        s7-200的M和 V可以 位,字,字節,雙字讀取。不知你用的什么PLC?
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-12-09 21:29
        引用
        可能是我說得不夠清楚   ,,我這里200PLC是作為從站       需要被主站讀寫   M0.0 -M0.7   而這個M0.0-M0.7除了通信可以控制   還受觸摸屏控制   現在問題是如果用V替代   例如把VB0 MOV MB0   那么當觸摸屏那端改變MB0的時候    MODBUS 還是讀取VB0 那么數據就不對了  還有如果改變VB0 那么整個MB0也被改變了     我現在需要的是位   就是改變M0.0 旁邊的M0.1本來是1還是1 是0還是0 不能改變  如果整個字傳輸過去  那么改變的就不是單單一個位了
        我不得不說,你考慮問題有點死板。這個屬于并行控制,相當于有兩個按鈕同時控制。例如,主站寫從站VB100,從站VB100對應MB100,MB100.1控制MB200.1,觸摸屏控制MB120,MB120.1控制MB200.1,這樣就有兩個裝置同時控制MB200.1(可以考慮用邊沿觸發指令控制),MB200的數據轉存給從站的VB200,主站讀VB200的數據。讀和寫相互不干擾。

        主站蜘蛛池模板: 天堂久久天堂av色综合| 亚洲AV乱码毛片在线播放| 大地资源免费视频观看| AV大片在线无码永久免费 | 69天堂人成无码免费视频| 狠狠久久五月综合色和啪| 日韩精品一区二区三区日韩| 国产普通话对白刺激| 少妇高潮惨叫久久久久电影| 亚洲国产精品午夜福利| 亚洲av无码第一区二区三区| 91高清免费国产自产拍| 草草浮力影院| 视频一区二区 国产视频| 4hu四虎永久在线观看| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 午夜福利院一区二区三区| 国产啪视频免费观看视频| 神马久久亚洲一区 二区| 99久久精品免费看国产| 少妇宾馆把腿扒开让我添| 亚洲中文字幕国产综合| 国产办公室秘书无码精品99| av偷拍亚洲一区二区三区| 免费又黄又爽又猛的毛片| 九色免费视频| 国产成人不卡无码免费视频| 欧美日韩久久中文字幕| av中文字幕国产精品| 天堂最新版在线| 国产精品自拍一二三四区| 久久精品国产最新地址| 亚洲熟女国产熟女二区三区| 国产精品国产精品偷麻豆| 亚洲顶级裸体av片| 奇米网777狠狠狠俺| 精品无码国产污污污免费| 中文字幕无码人妻aaa片| 日韩亚洲中文图片小说| 免费看女人与善牲交| 亚洲欧美色中文字幕|