        請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

        下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
        laiweil
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2018-06-27
        最后登錄: 2020-04-02
        查看laiweil的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-08-20 17:46
        雖然我看不太懂這種圖,不過這個不是K101的輔助觸點啟動K1的線圈嗎?
        向往自由
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 38964 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2016-08-19
        最后登錄: 2026-03-13
        查看向往自由的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-08-20 18:00
        還有失壓保護作用
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12156 個
        工控威望: 19964 點
        下載積分: 16156 分
        在線時間: 2859(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-12
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-08-20 18:44
        1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
        2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
        3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 393 個
        工控威望: 1798 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2026-03-08
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-08-21 08:27
        接觸器加空開配合是起到隔離的作用,
        hmilydyk
        自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 464 個
        工控威望: 597 點
        下載積分: 1341 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2024-06-17
        查看hmilydyk的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-08-21 08:37
        有沒有緊急停止的功能?
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-08-21 09:49
        不習慣看這種圖紙,線繞來繞去搞得好復雜的樣子。。。
        a239440265
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 939 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2016-01-22
        最后登錄: 2025-03-02
        查看a239440265的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-08-22 15:20
        引用
        引用第3樓往事如風于2018-08-20 18:44發表的  :
        1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
        2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
        3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。

        謝謝,我應該明白了

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日产国码久在线| 少妇搡bbbb搡| 国产又爽又黄的精品视频| 亚洲av综合色区无码专区| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 国产精品中文字幕日韩| 色综合伊人天天综合网中文| 九九热视频在线观看视频| 国产一区二区色婬影院| 男女一级国产片免费视频| 女人被爽到高潮视频免费国产 | 日韩成人高精品一区二区| 久久国产免费观看精品3| 99国产精品白浆在线观看免费 | 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 91制服丝袜国产高清在线| 国产小受被做到哭咬床单GV| 午夜国产精品视频免费看电影| 狠狠亚洲色一日本高清色| av中文字幕在线资源网| 国产成人99亚洲综合精品| 国产日产免费高清欧美一区| 尤物yw193无码点击进入| 女人与公狍交酡女免费| 中文无码热在线视频| 亚洲无码a∨在线视频| 精品无码一区二区三区爱欲| 国产SM重味一区二区三区| 国产优质女主播在线观看| 苍井空毛片精品久久久| 中文字幕精品久久天堂一区| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产精品久久久久久久久久免费| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 国产成人精品三上悠亚久久| 亚洲精品国产精品国在线| 中文字幕乱码免费人妻av| 久久精品国产福利亚洲av| 国产欧美综合在线观看第十页| 国产午夜精品福利在线观看| 欧美日本激情|