        圖片:
        三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
        seallyzoom
        和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 554 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 5577 分
        在線時間: 426(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2026-03-07
        查看seallyzoom的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-19 16:19
        輸出0個,會動嗎?
        樓主留言:
        K0是不指定脈沖總數,一直發
        工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
        huiming
        技術交流
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 648 個
        工控威望: 6547 點
        下載積分: 866 分
        在線時間: 594(小時)
        注冊時間: 2011-03-09
        最后登錄: 2026-03-13
        查看huiming的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-19 16:26
        PA13設置沒有,  0101
        樓主留言:
        試過了,驅動監控上的脈沖累計有計數了,但是電機還是沒動
        士林變頻器代理 18312516885
        vir智能
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 1039 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2017-06-09
        最后登錄: 2022-05-15
        查看vir智能的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-19 16:46
        圖片:
        對驅動器監控發現,脈沖沒有輸入,脈沖累計一直是0
        aorry
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 660 個
        工控威望: 2852 點
        下載積分: 66358 分
        在線時間: 1889(小時)
        注冊時間: 2010-03-29
        最后登錄: 2026-03-14
        查看aorry的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-19 17:41
        NP要接PLC的COM0口
        樓主留言:
        試過了還是沒動
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 1217 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2026-03-01
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-19 19:20
        opc 端子接24v
        樓主留言:
        OPC是12腳,有接的
        724438166
        聯系方式qq 724438166
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 8060 分
        在線時間: 302(小時)
        注冊時間: 2014-06-22
        最后登錄: 2026-02-06
        查看724438166的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-19 22:39
        查看驅動器晶體管,各信號是否正常
        樓主留言:
        各路接線都正常,有電,脈沖輸入驅動器顯示有脈沖累計,電機就是不轉動
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-20 09:29
        按照你的接線和參數,看不出哪里有問題,你的PLC的Y0的接線也發上來看下吧。

        PLC是集電極開路輸出的,Y0接PP,COM0接0V。
        [ 此帖被jeffwang2011在2018-07-20 09:51重新編輯 ]
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2365 個
        工控威望: 2681 點
        下載積分: 12260 分
        在線時間: 944(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-13
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-20 09:37
        應該他的NP接電源的正極吧,不知伺服說明書上的接線圖是什么?PLC的接線如何是什么型號的?
        vir智能
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 1039 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2017-06-09
        最后登錄: 2022-05-15
        查看vir智能的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-21 13:38
        問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2080 個
        工控威望: 2348 點
        下載積分: 3389 分
        在線時間: 2513(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-15
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-07-21 15:35
        引用
        引用第9樓vir智能于2018-07-21 13:38發表的  :
        問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
        沒設電子齒輪比,電機也是會動的,就是非常的慢。
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1349 個
        工控威望: 1631 點
        下載積分: 4294 分
        在線時間: 914(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2026-03-15
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-07-21 15:53
        搞得一手好烏龍。
        如果是沒有設置控制器的這幾個參數,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默認值。說明實際上是用的是電子齒輪比為1:1,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国内精品大秀视频日韩精品| 综合色亚洲| 亚洲一区久久蜜臀av| 色婷婷亚洲综合五月| 亚洲高清国产拍精品熟女| 中文字幕无码视频手机免费看| 久久亚洲精品11p| 成人又黄又爽又色的视频| 久久99er热精品免费播| 中文字幕成人精品久久不卡| 超碰人人超碰人人| 国产 一区二区三区视频| 中文日韩在线一区二区| 国色天香中文字幕在线视频| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 亚洲第一视频在线观看| 久久精品不卡一区二区| 国产精品成人免费视频网站| 国产精品麻豆中文字幕| 国产91专区一区二区| 精品乱人码一区二区二区| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 一区二区三区日本久久九| 中文字幕日韩精品亚洲一区| 天堂av资源在线免费| 亚洲成人av综合一区| а∨天堂一区中文字幕| 91亚洲人成手机在线观看| 7777精品久久久大香线蕉| 69天堂人成无码免费视频| 亚洲大片中文字幕久久| 欧美乱码伦视频免费| 亚洲av噜噜一区二区| 国产不卡免费一区二区| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色| 在线看高清中文字幕一区| 内射视频福利在线观看| 日韩女同一区二区三区久久| 精品日韩亚洲av无码| 久久亚洲女同第一区综合| julia无码中文字幕一区|