<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        六度心寒
        我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 2813 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2010-09-08
        最后登錄: 2025-12-02
        查看六度心寒的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
        做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
        讓愛在你我的心里流動。。。。。
        汪傳福
        苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 618 個
        工控威望: 2514 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2017-03-24
        最后登錄: 2024-01-13
        查看汪傳福的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-15 15:07
        有過,你把PLC換了試一試呀,我遇到過PLC水貨發脈沖時會少脈沖個數,更換后好了
        dongfengname
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 5034 點
        下載積分: 73642 分
        在線時間: 783(小時)
        注冊時間: 2009-09-26
        最后登錄: 2026-03-13
        查看dongfengname的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-15 19:48
        干擾脈沖
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1693 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 766(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2026-03-13
        查看langui的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-16 08:05
        我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2080 個
        工控威望: 2348 點
        下載積分: 3389 分
        在線時間: 2513(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-15
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-16 08:33
        引用
        引用第3樓langui于2018-07-16 08:05發表的  :
        我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。

        伺服收到的脈沖和PLC發出的脈沖數相同,這樣的情況還說是伺服有問題?
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2080 個
        工控威望: 2348 點
        下載積分: 3389 分
        在線時間: 2513(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-15
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-16 08:35
        引用
        引用樓主六度心寒于2018-07-15 13:46發表的 關于PLC和伺服的問題? :
        做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!

        還在監控8140這種貨色,舊的嗎,plc有問題,或是程序有問題。
        樓主留言:
        應該是設定多少脈沖PLC就發多少脈沖,程序應該沒問題!
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2080 個
        工控威望: 2348 點
        下載積分: 3389 分
        在線時間: 2513(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-15
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-16 14:09
        但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問

        你看看上面回答我的。
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1108 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-16 17:26
        樓主都說了驅動器接收值跟D8140是一樣的,明顯是D8140的數值不正常,要么程序有問題要么PLC有問題。如果PLC是行貨也全新,那基本是程序問題了
        成功的路上需要幫助
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1355 個
        工控威望: 2261 點
        下載積分: 4934 分
        在線時間: 1188(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2026-03-14
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-17 08:12
        首先D8140和伺服驅動器的脈沖接收量是一致的 基本可以確定是plc這邊出的問題 先排查程序 確定沒有問題就換PLC試試
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1325 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2026-01-22
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-17 09:56
        從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
        方法,
        1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
        2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
        3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
        人生沒有如果只有后果

        主站蜘蛛池模板: 欧美伊人亚洲伊人色综| 538porm在线看国产亚洲| 99在线精品视频观看免费| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 少妇人妻偷人精品一区二| 国产女人看国产在线女人| 国产精品国产三级国av| 人妻少妇不满足中文字幕| 欧美精品在线观看视频| 国产精品普通话国语对白露脸 | 四虎影免看黄| 国产成人精品亚洲一区二区| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 97在线视频人妻无码| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 国产 亚洲 制服 无码 中文 | 日本亚洲欧洲无免费码在线| 亚洲va成无码人在线观看天堂| 91一区二区三区蜜桃| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 亚洲人成电影在线天堂色| 香蕉久久夜色精品国产成人| 四虎永久精品免费视频| 日韩卡一卡2卡3卡4卡| 看亚洲黄色不在线网占| 人妻体内射精一区二区三区| 本免费Av无码专区一区| 久久91精品牛牛| 麻豆精品传媒一二三区| 一区二区三区放荡人妻| 国产精品成人高潮av| 最近中文字幕mv在线视频2018| 老王亚洲AV综合在线观看| 成人国产精品视频频| 亚洲人妻精品中文字幕| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 免费无码肉片在线观看| 综合色一色综合久久网| 尤物视频在线播放你懂的|