        樓主  發表于: 2018-02-22 22:56
        打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
        開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
        kd754223798
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 2018 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2016-05-31
        最后登錄: 2026-01-12
        查看kd754223798的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
        這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1417 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
        三菱plc,杰佛倫電子尺
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 4911 點
        下載積分: 7562 分
        在線時間: 2584(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2026-03-11
        查看znz43的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2359 個
        工控威望: 2675 點
        下載積分: 12248 分
        在線時間: 943(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-11
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
        贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1417 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
        引用
        引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。



        TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
        xjy0009
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 1883 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2016-09-16
        最后登錄: 2020-09-04
        查看xjy0009的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
        串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1334 個
        工控威望: 1629 點
        下載積分: 68290 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2026-03-10
        查看secgo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
        還是獨立供電,少用變送器
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 2828 點
        下載積分: 1959 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2026-03-09
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
        591948439
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2025-07-22
        查看591948439的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
             需要學習的地方好多呀
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1355 個
        工控威望: 2261 點
        下載積分: 4934 分
        在線時間: 1188(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2026-03-10
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
        8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1417 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
        引用
        引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



        感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品天干天干综合网| 中文字幕国产精品二区| 日本久久一区二区三区高清| 黄色一级片一区二区三区| 免费福利视频一区二区三区高清 | 久久狠狠一本精品综合网| 亚洲人成电影在线天堂色| 欧美人人妻人人澡人人尤物 | 午夜男女爽爽影院在线| 四虎永久在线高清免费看| 他掀开裙子把舌头伸进去添视频| 国产成人AV男人的天堂| 国产精品久久精品| 熟妇的奶头又大又长奶水视频| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 依依成人精品视频在线观看| 欧美怡春院一区二区三区| 欧美一区二区三区香蕉视| 国产一区二区不卡在线 | 精品久久精品久久精品九九| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 日韩中文字幕综合第二页| 婷婷开心色四房播播| 日韩一二三无码专区| 乱码中字在线观看一二区| 一本大道无码高清| 国产迷姦播放在线观看| 国产怡春院无码一区二区| 国产日产欧产美韩系列麻豆| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 中文字幕亚洲制服在线看| 亚洲伊人不卡av在线| 日韩高清国产中文字幕| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 国产一区日韩二区欧美三区 | 免费看亚洲一区二区三区| 亚洲男人AV天堂午夜在| 亚洲女同在线播放一区二区| 亚洲成人资源在线观看| 91午夜福利在线观看精品| 天堂网亚洲综合在线|