<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        13760751229
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 54 個
        工控威望: 330 點
        下載積分: 541 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2024-04-18
        查看13760751229的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-12-27 09:58
        如題

        從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

        我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

        望   有經驗的大師淺淡分享啊
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60309 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-06
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-12-27 13:04
        1.要換。線路也要換。
        2.等於重新設計。
        3.如果可以,用降壓變壓器。
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 834 點
        下載積分: 60090 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-12-29
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-12-27 13:49
                Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
        13760751229
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 54 個
        工控威望: 330 點
        下載積分: 541 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2024-04-18
        查看13760751229的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-12-27 14:07
        you mean should become two times of amp?
        引用
        引用第2樓zhtokokk于2017-12-27 13:49發表的 Re:從單相220V/三相380V的電源換到單相110V/三相220V,電氣配件需要不要 .. :
                Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 18805 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-06
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-12-27 14:20
        斷路器不用換,只換交流接觸器,因為電壓低一倍
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2719 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-12-27 19:40
        斷路器如果沒有多大余量也要換大。接觸器,繼電器,開關電源可能也需要換。
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96498 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-12-27 20:10
        電壓低一倍,要維持原功率,電流是原來的1.732倍,所有的斷路器和接觸器都需要更換!
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-06
        查看goldage的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-12-27 21:55
        全部都換
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-12-28 09:24
        電氣配件有個工況標準(如工作電壓、額定電流、短路電流等等),在范圍內符合即可,不符合肯定要更換符合的,否則設計人員要承擔后果責任。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 834 點
        下載積分: 60090 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-12-29
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-12-28 13:59
                 typical  motor :
                       2.2kw     3PH  380V      5 A
                       2.2KW    1PH  220V    16 A
                       2.2KW    1PH  110V    28 A
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-12-28 14:25
        全部來過吧!不要省了,自己給自己找麻煩!電壓低,電流大,所以所有參數都變了。
        dwx123456
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 170 個
        工控威望: 300 點
        下載積分: 6835 分
        在線時間: 485(小時)
        注冊時間: 2016-03-07
        最后登錄: 2026-02-25
        查看dwx123456的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-12-28 19:22
        看情況換,電壓等級不符合都要換
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 一区二区三区成人| 国产精品一区二区中文| 国产精品v片在线观看不卡| 国产初高中生在线视频| 伊在人亚洲香蕉精品区| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 亚洲一区二区三区激情视频| av深夜免费在线观看| 一本大道无码av天堂| 亚洲中文久久精品无码| 脱了老师内裤猛烈进入| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看| 亚洲午夜福利网在线观看| 看全色黄大黄大色免费久久| 福利一区二区视频在线| 国产初高中生在线视频| 免费无码中文字幕A级毛片| 三年高清在线观看全集下载| 国产中文字幕日韩精品| 乳欲人妻办公室奶水| 性欧美vr高清极品| 久久九九久精品国产| 九九热在线这里只有精品| 私人高清影院| 自拍偷拍另类三级三色四色| 真实单亲乱l仑对白视频| 亚洲一区二区三区蜜桃臀| 亚洲精品一区久久久久一品av| 最新精品国偷自产在线美女足| 国产精品久久久久久久久软件| 69精品丰满人妻无码视频a片| 日本A级视频在线播放| 久久国产精品免费一区二区| 日本高清色WWW在线安全| 欧美一区二区人人喊爽| 国产AV福利第一精品| 91久久夜色精品国产网站| 亚洲成人av免费一区| 免费A级毛片樱桃视频| 国产中文字幕一区二区| 在线观看mv的免费网站|