<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        上官文博
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 2438 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2014-12-30
        最后登錄: 2025-10-20
        查看上官文博的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-12-03 18:07
        各位大俠,小弟現在做個關于壓力的項目,壓力傳感器是電壓輸出0-10V   量程是0-20kG   分辨率是6000    現在問題是我一上電 壓力傳感器上沒有壓力,但是也會有數據輸出大約是96左右,請教各位大俠該如何歸零啊,還有就是現在我用手去壓傳感器數據會變小,請教是怎么會事啊?
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 4164 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-12-03 21:46
        那就是負值,改成有符號浮點數試試,是就把當前值遷移為零點,估計和你使用的海撥有關。
        上官文博
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 2438 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2014-12-30
        最后登錄: 2025-10-20
        查看上官文博的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-12-04 10:15
        大哥,如何遷移???不太懂、
        ligb2003
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 157 點
        下載積分: 761 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2010-08-16
        最后登錄: 2025-11-10
        查看ligb2003的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-12-27 19:22
        樓主程序能發我學習下么,在做稱重總是不是很準
        huang199059
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 99 點
        下載積分: 866 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2017-07-18
        最后登錄: 2021-10-09
        查看huang199059的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-12-28 08:51
        接線:壓力變送器0-10V三根線,紅色接24V+,藍色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。關于去零點,采用APR進行零點校準。注意一下,在PLC設置界面勾選一下90端口的模擬量信號范圍。
        a113165585
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 668 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2013-12-28
        最后登錄: 2026-03-08
        查看a113165585的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-12-29 11:56
        你選用的模擬量模塊型號?是否已經把不用的輸入端口短接了
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-01-23 08:55
        關于:CP1E-NA20DR-A  接壓力傳感器,如何編程?小程序有沒有,發來學習一下?謝謝
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-01-23 09:07
        壓力傳感器的變送器:0--10V
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-01-23 09:10
        樓主,有沒有,關于:壓力傳感器的變送器:0--10V,CP1E-NA20DR-A模擬量輸入的程序,發來學習一下。謝謝

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成女人综合图区| 一二三四中文字幕日韩乱码| 成人午夜无人区一区二区| 中文字幕亚洲综合久久2020| 东京热av无码电影一区二区| 亚洲人成网网址在线看| 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色| 蜜臀视频一区二区在线播放| 好爽好紧好大的免费视频| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 欧美不卡视频一区发布| 久久高潮少妇视频免费| 丝袜美腿亚洲综合第一区| 不卡一区二区国产在线| 欧美性群另类交| 一区二区三区无码免费看| 国产精品亚洲国际在线看| 蜜臀av无码一区二区三区| 日韩AV中文无码影院| 久久精品一区二区三区综合| 永久无码天堂网小说区| 色爱区综合激情五月激情| 精品无码国产污污污免费| 精品熟女少妇av免费久久| 欧美大片va欧美在线播放| 亚洲中文字幕无码爆乳| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 国产人成激情视频在线观看| 国产二区三区不卡免费| 丁香色欲久久久久久综合网 | 日韩av一区二区三区不卡| 成年黄页网站大全免费无码| 国产亚洲制服免视频| 人妻在线无码一区二区三区| 97视频精品全国免费观看| 午夜性爽视频男人的天堂| 国产微拍精品一区二区| 精品乱码一区二区三四五区| 亚洲日韩中文无码久久|