        臺達es2plc,plsy脈沖定位輸出過程中,出現中斷停止,停止后如何從中斷前的位置繼續輸出脈沖,直致脈沖輸出結束。請高手指點
        about911
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2013-06-07
        最后登錄: 2026-02-27
        查看about911的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-18 12:36
        提供一個想法,可以用m1000去傳送d1030給一個寄存器,然后中斷了這個寄存器的值就是中斷后的值,再啟動用設定值和寄存器內部的值進行減法運算,得出剩下要走的脈沖數,再把這個脈沖數傳送給plsy指令,這樣做有誤差,就是在停止的時候會有掃描時間產生的脈沖數未寫進d1030,,如果精度不高的情況下可以采用這種辦法。如果要求精確的話可以接伺服的脈沖輸出到高速計數器的輸入,用這個高速計數值來作為已走脈沖數,比用d1030來的準確,還有一種辦法是外部增加光柵尺,用光柵尺的脈沖輸出來當做當前已走脈沖數。要看定位精度來選擇用哪種方法,這只是我的個人想法,可以參考參考
        樓主留言:
        真誠感謝!
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 14279 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2026-03-12
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-18 14:18
        再給你個更準確的方法,通信讀取伺服當前位置,再進計算你要走到什么位置
        樓主留言:
        真誠感謝!
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1177 個
        工控威望: 3085 點
        下載積分: 2505 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2026-03-06
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-18 14:41
        直接有一個暫停命令的,恢復后可以接著走的,仔細看一下手冊吧
        樓主留言:
        真誠感謝!請告訴是那一條指令
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        史長松
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 170 點
        下載積分: 3663 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2017-10-31
        最后登錄: 2025-07-18
        查看史長松的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-20 16:37
        你用定位指令,DRVI,DRVA,把中斷做到條件里面,當中段重新接通時,還是接著原來的定位
        樓主留言:
        真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 欧美人牲交| 日本一码二码三码的区分| 漂亮人妻被强中文字幕久久| 中文字幕日韩区二区三区| 日本一区二区久久人妻高清| 国产成人精品一区二区三区| 人妻少妇偷人一区二区| 国产对白老熟女正在播放| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 亚洲AV网一区二区三区| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| 亚洲精品国产美女久久久| 蜜桃亚洲一区二区三区四 | 国产一区二区三区的视频| 国产视频深夜在线观看| 成人午夜大片免费看爽爽爽 | 丰满的女邻居2| 美女又黄又免费的视频| 亚洲中文字幕国产av| 97一区二区国产好的精华液| 边吻奶边挵进去gif动态图| 久久99精品国产99久久6尤物| 亚洲日韩国产二区无码| 国产三级精品三级色噜噜| 成人免费乱码大片a毛片| 2020中文字字幕在线不卡| 久久久久国产精品人妻电影| 中文字幕人妻无码一区二区三区| 一级内射片在线网站观看视频| 国产精品国产精品国产专区| 天堂网亚洲综合在线| 国产女同疯狂作爱系列| 亚洲综合国产伊人五月婷| 亚洲精品一区二区三区在| 西西人体大胆444WWW| 亚洲成a人在线播放www| 无码国产精成人午夜视频不卡 | 亚洲中文字幕巨乳人妻| 色老头亚洲成人免费影院| 国产精品九九久久精品女同| 亚洲最大日韩精品一区|