        新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 1029 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-17 15:43
        查你的電工手冊
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-17 15:53
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 18845 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-07
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 15:59
        地線必須從配電室專用地接出來才是規范
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8429 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-17 16:08
        選用圖1 方式,比較好一些
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-17 18:32
        這個嘛,往前找重復接地的箱子,如果近則拉根50X5的鍍鋅扁鋼過來當接地線或直接5芯電纜過來。如果遠或者前端就沒做重復接地,也可在廠房內或近廠房周邊地下做接地體,用扁鋼做接地母排和廠房地基主鋼筋短接后引至配電箱做PE端。具體如何做接地體參照相關做法。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-07
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-17 19:48
        如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

        1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

        2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

        你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-17 20:21
        引用
        引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

        是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
        三人行者必有我?,擇其善者而從之
        abadguy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 483 點
        下載積分: 1694 分
        在線時間: 235(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2025-05-21
        查看abadguy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-11-18 10:11
        引用
        引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1177 個
        工控威望: 3085 點
        下載積分: 2505 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2026-03-06
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-11-18 14:57
        個人感覺TN-S就已經可以了
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        hardy_6817
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 452 點
        下載積分: 17107 分
        在線時間: 572(小時)
        注冊時間: 2016-06-06
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hardy_6817的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-11-18 16:08
        謝謝大家的意見,TN-S可能是不錯的選擇,可是現在8條生產線,都是用95平方或者70平方的,每條線100多米,還有兩條線200多米,領導會不會買3+1+1還是個問題,哎,想規范還想省錢。
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 6107 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2026-03-04
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-11-18 18:47
        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


        上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

        也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。

        主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区综合| 国产精品综合色区在线观| 吃奶还摸下面动态图gif| 久久高潮少妇视频免费| 国产中文字幕精品免费| 久久久久国产a免费观看rela| 天堂av网一区二区三区| 亚洲激情一区二区三区在线| 玖玖在线精品免费视频| A级孕妇高清免费毛片| 欧美视频精品免费播放| 久久这里有精品国产电影网| 亚洲午夜福利精品一二飞| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 无码熟妇人妻av在线电影| 99视频在线精品国自产拍| 九九热视频在线播放| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 亚洲高清 一区二区三区| 欧美自拍另类欧美综合图区| 精品人妻二区中文字幕| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 亚洲AV日韩AV一区二区三曲| 亚洲一级片一区二区三区| 中文字幕日本在线免费| 国产91成人亚洲综合在线| 国产精品护士| 久99久热免费视频播放| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区 | 精品国精品自拍自在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 免费观看欧美猛交视频黑人| 97夜夜澡人人双人人人喊| 国产精品有码在线观看| 国产女人高潮毛片| 色爱综合另类图片av| 2021精品国产综合久久| 亚洲一区在线成人av| 日韩av在线一卡二卡三卡| 亚洲精品美女一区二区|