        買了個FX3U-232-BD的通信板卡裝在了PLC側面
        通過DB9針  2頭母頭的數據線一頭接PLC,另一頭接USB轉232的公頭上。USB接在電腦上。
        什么都不設置的話可以正常通信,監控PLC啥的,但是貌似是沒協議的。
        如果在GX WORKS里設置了參數,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有數據就連不上。
        D8063里沒有報錯,但是D8062缺報錯6201,內容是奇偶校驗錯誤、超限錯誤、幀錯誤。

        我想請教下怎么才能上計算機鏈接的通信協議,該怎么設置。
        gkr錦棠
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-11-01
        最后登錄: 2023-10-09
        查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-11 11:34
        這個地方要設置嗎?我不設置可以正常通信,但是設置了就通信不上了。
        不設置的話是計算機鏈接的協議嗎  還是無通信協議。
        我該用通信協議手冊上的哪種協議呢
        求前輩們指點


        gkr錦棠
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-11-01
        最后登錄: 2023-10-09
        查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-11 19:00
        請教下,PC和FX3U  PLC的232怎么接線?
        PLC那端的6號腳  是要接電腦那端的7和4,還是7或者4

        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-11 20:13
        有些要求D8120必須等于0。
        gkr錦棠
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-11-01
        最后登錄: 2023-10-09
        查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-15 10:20
        引用
        引用第3樓zhangqi_1234于2017-11-11 20:13發表的  :
        有些要求D8120必須等于0。

        D8120等于0那就沒法設置位計算機鏈接的協議了,默認為0是編程口協議。
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-15 10:49
        有些設備比較特殊,例如:步科觸摸屏用rS232與PLC通信,就要求D8120設為0,否則無法通信。估計筆記本的也是如此。
        wayu
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 402 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 90789 分
        在線時間: 493(小時)
        注冊時間: 2008-08-01
        最后登錄: 2026-03-11
        查看wayu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-15 10:58
        232BD支持無協議,專用協議和編程協議通信。
        但不是可以同時使用,一次只能選一個,使用編程協議通信時不要做任何設置。
        homemanpc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 738 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2010-08-23
        最后登錄: 2026-01-03
        查看homemanpc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-23 17:36
        wayu
        請問 何謂 編程協議通信
        可以詳細說明下嗎
        因為我也遇到這樣的問題

        主站蜘蛛池模板: 日本高清在线观看WWWWW色| 久久精品国产亚洲av大全相关| 国产av一区二区三区天堂综合网| 国产精品国产高清国产av| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 久久一亚色院精品全部免费| 亚洲十八禁一区二区三区| 男女xx00上下抽搐动态图| 亚洲色大成网站WWW永久网站| 爱啪啪av导航| 国内精品免费久久久久电影院97| 日韩一区二区一卡二卡av| av天堂中av世界中文在线播放| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 被黑人巨大一区二区三区| 国厂精品114福利电影免费| 国产成人8X人网站视频| 色视频在线观看免费视频| 国产一区二区不卡在线| 日本中文字幕一区二区三| 久久精品人妻av一区二区| 成人av一区二区三区| 你懂的视频在线一区二区| 九九热在线精品视频99| 一区二区三区不卡国产| 欧美中文字幕在线看| 国产精品乱码久久久久久小说| 大地资源免费视频观看| 国产日产欧产精品精品| 国产午夜福利不卡在线观看| 日韩美少妇大胆一区二区| 国产乱子伦视频在线播放| 欧美XXXX黑人又粗又长| 亚洲国产韩国欧美在线| 亚洲一级av大片在线观看| 性xxxx视频播放| 精品国产成人国产在线视| 亚洲精品乱码免费精品乱| 亚洲精品国产精品乱码不| 成人一区二区不卡国产| 无码AV无码天堂资源网影音先锋 |